55问答网
所有问题
当前搜索:
智能变电所保护回路
变电所
馈出几个
回路
,每个回路的容量多少
答:
馈出
回路
6回及以下,单台主变容量5000kVA及以下。根据查询变电相关资料得知,
变电所
馈出回路6回及以下,单台主变容量5000kVA及以下。变配电所是电力网中的线路连接点,是用以变换电压、交换功率和汇集、分配电能的设施。
浅谈35kV变电站的微机继
电保护
:
智能变电站
继电保护技术问答
答:
35kV
变电站
中微机继
电保护
克服传统继电保护装置功能单一的缺陷,增设了故障测距、事件记录、三角极性电压判断封功能,提高了继电保护装置的保护速度。 微机继电保护装置具有自动性,它摆脱了对站里工作人员定期检查的依赖性。在电力系统中所规定范围内的元件,如果发生异常情况,无论是短路的类型,还是短路点的位置,微机继电...
变配电站继
电保护
继电保护技术
答:
1)变配电站继
电保护
的作用:变配电站继电保护能够在变配电站运行过程中发生故障(三相短路、两相短路、单相接地等)和出现不正常现象时(过负荷、过电压、低电压、低周波、瓦斯、超温、控制与测量
回路
断线等),迅速有选择性发出跳闸命令将故障切除或发出报警,从而减少故障造成的停电范围和电气设备的损坏程度,保证电力系统...
请问
智能变电站保护
双重化的要求有哪些?
答:
智能电网的互动性确保了电网的安全、稳定运行。客户对电能的基本要求之一就是可靠性,
智能变电站
具有高度的可靠性,在满足了客户需求的同时,也实现了电网的高质量运行。因为变电站是一个系统的存在,容易出现牵一发动全身的现象,所以变电站自身和内部的所有设施都具有高度的可靠性,这样的特性也就要求变...
智能变电站保护
双重化的要求是什么?
答:
(4)双重化配置
保护
使用的GOOSE (SV)网络应遵循相互独立的原则,当一个网络异常或退出时不应影响另一个网络的运行。 (5)两套保护的跳闸
回路
应与两个
智能
终端分别一一对应;两个智能终端应与断路器的两个跳闸线圈分别一一对应。 (6)双重化的线路纵联保护应配置两套独壶的通信设备(含复用光纤通道、独...
变电所
信号
回路
包括哪些?
答:
变电所
信号
回路
包括事故信号、瞬时预告信号和延时预告信号。最终反映的是灯光信号和音响信号。
变电站
母线
回路
是什么
答:
母线回路,就是二次回路。假如一个220KV
变电站
,220KV、110KV配有相应的母线保护,其二次回路就是母线
保护回路
。在变电站,回路通指二次回路,母线属于一次设备,请认清设备。
变电所
直流系统分成若干
回路
供电,各个回路不能混用,为什么?
答:
在直流系统中,各种负荷的重要程度不同,所以一般按用途分成几个独立的回路供电。直流控制及
保护回路
由控制母线供电,开关合闸由合闸母线供电。这样可以避免相互影响,便于维护和查找、处理故障
220kV
变电所
二次
回路
设计与分析
答:
110KV~220KV配电装置的出线
回路
数为3~4回,35~63KV配电装置的出线回路数为4~8回,6~10KV配电装置出线为6回及以上,则采用单母分段接线。3、单母分段带旁路母线这种接线方式:适用于进出线不多、容量不大的中小型电压等级为35~110KV的
变电所
较为实用,具有足够的可靠性和灵活性。4、桥形接线当只有两台...
继
电保护
装置及二次
回路
_继电保护装置及二次回路隐性故障探讨
答:
列举本厂的实例解析希望给广大继
电保护
工作者在今后工作中有一定的借鉴作用。关键词: 光纤差动 通道异常 测控 二次
回路
隐性故障 1 涉及工程介绍 许昌龙岗电厂#1、#2机组于2008年10月份由机组单元式出线改造成220kV双母线升压站。两台机组、3条线路及2台启备变均改接于厂内升压站。本次改造工程涉及:...