55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器的周期试验项目有哪些要求
配电
变压器
预防性
试验有哪些项目
?标准是什么?
答:
(1)绝缘电阻测量:标准一般不做规定
。与以前测量的绝缘电阻值折算至同一温度下进行比较,一般不得低于以前测量结果的70%。(2)
交流耐压试验
:标准是6kV等级加21kV;10kV等级加30kV;低压400V绕组加4kV。(3)泄漏电流测定:一般不做规定,但与历年数值进行比较不应有显著变化。(4)测绕组直流电阻:标准是...
电厂干式
变压器
移交运行
有哪些
实验
项目
及
要求
答:
空载损耗和电流测量(开路试验)。绝缘电阻测量。变压器温升试验。有载分接开关试验
。变压器常规试验包括:变压器绕组电阻试验。变比试验。变压器矢量群试验。阻抗电压/短路阻抗(主抽头)和负载损耗(短路试验)的测量。空载损耗和电流测量(开路试验)。绝缘电阻测量。变压器介电试验。有载分接开关试验。
电力
变压器试验项目有哪些
答:
1. 线圈绝缘电阻测试
【>1000兆欧】2. 线圈直流电阻测试【高压不平衡值不大于2%,低压不大于4%】3.
交流耐压试验
【高压3.5倍不闪退,低压1.5KV不闪退】4. 变压器绝缘油击穿耐压测试【>25KV】七、绝缘工器具试验(安检要求必做)1. 绝缘手套交流耐压试验(周期半年)2. 绝缘靴交流耐压试验(周期...
变压器
在哪个阶段应该做
哪些
保养或者检测啊???
答:
①、
油样化验——耐压
、杂质等性能指标每三年进行一次,变压器长期满负荷或超负荷运行者可缩短周期。②、
高、低压绝缘电阻不低于原出厂值的70%
(10MΩ),绕组的直流电阻在同一温度下,三相平均值之差不应大于2%,与上一次测量的结果比较也不应大于2%。③、
变压器工作接地电阻值每二年测量一次
。④、停电...
10KV的
变压器
多长时间检测一次?
答:
(2)检查干式变压器铁芯风道有无灰尘、异物堵塞,有无生锈或腐蚀等现象
;(3)检查浇注型绕组和相间连接线有无积尘,有无龟裂、变色、放电等现象,绝缘电阻是否正常;(4)检查绕组压紧装置是否松动;(5)检查调压分接开关触点有无过热变色、接触不良或锈蚀等现象。(6)检查干式变压器冷却装置包括电动...
电力设备
试验有哪些
规定?
答:
1)高压电气设备预防性
试验
:10KV室内电气设备每两年试验一次。2) 10KV避雷器每一年试验一次,一般变电所
的要求
在4月1日—11月30日期间投入运行。3) 0.4KV避雷器每年试验一次。4)电力电缆项目:绝缘电阻每一年一次。5)电力
变压器项目
:绕组绝缘电阻和系数比两年一次。6)绝缘工具(绝缘鞋、绝缘手套...
电力
变压器
在备用与运行轮换时间上
的有
关规定?
答:
轮换
试验周期
1. 事故照明装置每月试验一次。2. 有人值班变电站的中央信号,每班试验一次,无人值守变电站每次巡视试验一次。3. 故障录波器、微机保护每月核对时钟一次(利用卫星对时的除外)。4. 高频通道每天试验一次。5. 充电备用的主变和线路每季切换带负荷一次。6. 热备用中的主变每月充电...
变压器
试运行前应进行
哪些项目试验
?
答:
电力变压器常规
试验项目
如下:1 绝缘油试验2 测量绕组连同套管的直流电阻3 检查所有分接头的电压比4 检查
变压器的
三相接线组别和单相变压器引出线的极性5 测量与铁心绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁心(有外引接地线的)绝缘电阻6 非纯瓷套管的试验7 有载调压切换装置的检查和试验8 测量绕组连同套管...
变压器试验项目有哪些
答:
完整的试验:外观检查、铭牌参数核对、绝缘电阻、工频耐压、直流电阻、变比、容量、空、负载介质损耗、油品耐压、分析等。
试验变压器
应该进行的
试验项目
试验变压器检修与安装后必须进行试验,在前后二次检修中间应对变压器进行预防性的试验。试验
变压器的
试验记录必须予以保存,直至该变压器不能再用时为止。变压器...
变压器
验收
项目要求
答:
变压器的
验收
项目
: 1变压器的检修
试验周期
、项目和标准应按部颁规程及生技处制订的有关规定执行。.2检修后的变压器在按正常巡视项目进行外观检查外,还应按下列验收合格方可投运。3所有安全措施(接地线、警告牌、临时遮栏等)全部拆除,常设遮栏、警告牌已恢复,工作票已收回,外壳上已无任何工具材料...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器三测三检三实验
变压器常规试验项目
常规变电站网络拓扑图
变压器试验记忆口诀三阻一压
油浸式变压器预防性试验
变压器打压试验周期
高压验电器的试验周期
变压器耐压试验要求
变压器主要试验项目