变压器电压共5个档位怎么调
三相配电
变压器有五个档位
,低压负载
电压
420伏,现要求电压为380伏,应该...
答:
如果如题二次侧420V,无载调开关位置在三挡,可将开关拨至一
挡位
置,低圧降2*250=500V,420-500=380V。无载调开关位置在四挡,将开关拨至二挡位置同理降500V,
变压器电压
低
如何
调档
答:
打开变压器上的一个档位的盖子,如果你开始是在1档,则可以调到2档试下,如果是在2则调到3档试下
,因为变压器开始是设计10000/220的,如果偏低,则要变成9500/220,这样就要调高档位,希望能帮到你
动力
变压器有五个电压档位
,请问在电压太高时,自己能否换挡?有无要求...
答:
1、要求操作者要有高压入网证。2、停电…验电 3、确定无电后挂接地线 4、放电…5、调档 6、测档位是否一致
这是要求及步骤。实际上最好让电力部门帮助调。不但危险且万一档位没调好(一般单位没测电阻仪器的)把变压器干了就不合算了
五个档位
电力
变压器怎么调
答:
电压高了,就往低位数档位调整
,如原来在Ⅲ档,调至Ⅱ档甚至Ⅰ档。
三相配电
变压器有五个档位
,低压负载
电压
420伏,现要求电压为380伏,应该...
答:
调到3
档
上,
电压
为380伏,但这个电压对供电来说,电源侧就个电压低了,调到400V最好,你要白天420v是有点高了。晚上420V是可以的。
变压器档位怎么调
答:
问题一:电力
变压器档位如何调
1.先停电。断开配电 变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。2.拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。3.调节档位时,应根据输出
电压
高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则是:当变压器输出电压低于...
500KVA的干式
变压器有五个电压档
,我现在是在3档输出电压为420V,我现在...
答:
10500/10250/10000/9750/9500是指得一次线
电压
,如果你输出电压是420V你觉得高了那么应该调到10250档,10250档得意思就是10250变400,同理10000档得意思是10000变400。所以电压高了应调到二档也就是10250/400。车辆的种类虽然多,构造却大同小异。这应该说是标准化的功劳,也是大型生产流水线的需要。随着...
10kv/0.4kv
变压器
有几
个档位
?
电压
偏低时
怎么调节
?
答:
根据GB标准的规定,如果是无载调压
变压器
分接一般有
5档
,通常为+/-2*2.5%,即高压侧对应的电压为:10500V 10250V 10000V 9750V 9500V 如果二次输出电压偏低说明输入电压偏低,即应将
电压档位调整
到9750V或9500V的档位上。
变压器档位怎么调
答:
1、首先,为了人身安全需要先停电。在断开配电后
变压器
的低压侧会发生负荷,此时可用用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,一定要做好安全措施。2、其次,变压器上有一个分接开关保护盖,想办法把它拧开,将定位销置于空档位置。3、最后,根据输出的
电压
高低进行
调节档位
,记住要调节分接开关到指定合适的位置,...
变压器调
压
档位怎么调
答:
2、打开变压器开关,根据需要
调节档位
,变压器的调压方式分为手动和自动,根据实际情况,用户可自由选择是利用手轮调节还是由自动压力控制装置实现,将变压器调到所需档位。3、在
变压器档位调
好后,关闭变压器开关,完成调压档位作业。注意事项:1、在
调节变压器档位
时,一定要注意变压器负荷,不能给变压器...