变压器油中乙炔含量标准
油色谱
乙炔含量
不能超过多少
答:
小于1μL/L
。依据DL/T722-2014《变压器油中溶解气体分析和判断导则》,采用特征气体法判断,乙炔含量达到1μL/L时,设备中会存在火花放电,不危及固体绝缘。不要超过1μL/L最好。放电位置可能出现在屏蔽环、屏蔽罩、铁心、磁屏蔽等处。
220KV
变压器油乙炔
0.006合格吗?
答:
运行中的220kv变压器的话,
低于5ppm就行
,高于5ppm就要注意了 低于5ppm的情况下定期做,没有显著提高就没关系 出厂仪器的话,国标要求是0,但是实际不可能真的是0,根据国标要求的色谱最低检知浓度是0.1微升/升,只要低于0.1ppm就可以算合格了 PS:1ppm=1微升/升=0.0001 ...
变压器油
色谱分析中二氧化碳和
乙炔
相别是多少正常?
答:
乙炔严格来说不能有,
一般在2一下
,二氧化碳无所谓到1000也行
变压器油中
气体分析仪性能指标
答:
最小检测量在一次进样1毫升的
变压器油
样本中,能精确检测到以下气体的浓度:氢气(H2)为0.1uL/L,一氧化碳(CO)和二氧化碳(CO2)同样为0.1uL/L,甲烷(CH4)、乙烯(C2H4)、乙烷(C2H6)和
乙炔
(C2H2)的最小检测浓度也达到了0.1uL/L。
求教!关于
变压器油
色谱分析中含
乙炔
问题!
答:
当出现痕量(小于5×10-6)
乙炔
时也应引起注意;如气体分析虽已出现异常,但判断不至于危及绕组和铁芯安全时,可在超过注意值较大的情况下运行 油采样是在耐压前还是后,耐压时
变压器
内部有 局部放电 的话,会使
油中
气体
含量
升高
电气设备预防性试验存在哪些问题?
答:
变压器(包括电抗器)和油浸互感器
变压器油中
总竖、氢和
乙炔
超标问题。由于变压器油只有在局部放电(温度可达3000C以上)或局部过热(温度可达1 000℃以上)时才能分解出氢、乙炔和其它碳氢化合物。所以通过定期预防性试验发现总竖、氢或乙炔超标,或未超标但有上升趋势时,说明设备内部可能已出现局部放电或过热...
变压器打耐压后
变压器油里
会产生
乙炔
吗?
答:
变压器打耐压后
变压器油里
会产生
乙炔
。乙炔,分子式C2H2,俗称风煤和
电石气
,是炔烃化合物系列中体积最小的一员,主要作工业用途,特别是烧焊金属方面。乙炔在室温下是一种无色、极易燃的气体。纯乙炔是无臭的,但工业用乙炔由于含有硫化氢、磷化氢等杂质,而有一股大蒜的气味。
变压器油
色谱分析的国家
标准
是什么?
答:
1)总烃包括CH4(甲烷)、C2H2(
乙炔
)、C2H4 (乙烯)和C2H6(乙烷)四种气体;2)溶解气体组份
含量
有增长趋势时,可结合产气速率判断,必要时缩短周期进行跟踪分析,3)总烃含量低的设备不宜采用相对产气速率进行判断;四、《DL/T 722-2014
变压器油中
溶解气体分析和判断导则》的定义 ...
变压器油
一氧化碳
含量标准
答:
变压器
绝缘
油中
一氧化碳的
含量标准
一般在300 ppm以下,如果一氧化碳含量超过300ppm,可能会导致固体绝缘过热进而影响变压器正常工作。如总烃含量超出正常范围,而一氧化碳含量超过300ppm,应考虑有涉及到固体绝缘过热的可能性;如一氧化碳含量虽然超过300ppm,但总烃含量在正常范围,一般可认为是正常的。对...
变压器油
总烃
含量
超标(达300多)是否会影响到变压器油质量?(油检测项目...
答:
C2H2
含量
大于5*10-6(500kV
变压器
为1*10-6)就应注意,超过10ppm就要申请停电吊罩处理。低能放电兼过热、电弧放电兼过热、低温过热(150-300℃)、绕组匝间、层间短路、相间闪络、分接头引线间油隙闪络、引线对箱壳放电、绕组熔断、分接开关飞弧、因环路电流引起电弧、引线对其他接地体放电等都会引起...