55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器最大容量是多少
630KVA
变压器
一个月变损
是多少
?
答:
630KVA
变压器
一个月变损
是多少
?以某型号的630KVA变压器为例:该变压器的空载损耗为1.04KW;负载损耗为8.28KW (每月按30天720小时计)粗略地估算则每月
最大
损耗=(1.04+8.28)*720=6710.4(度);同
容量
的另一型号变压器 空载损耗为0.81KW;负载损耗为6.20KW 每月最大损耗=(0.81+6.20)...
我家附近的电压器是80kv的
变压器
能
最大
供
多少
kw的电啊
答:
80的
变压器
,无论如何都不能长期带80kW的负荷,短时工作可以。因为变压器本身有损耗(铜损和铁损),再加上功率因数不可能为1(电路为纯阻性负载),所以
最多
也就是能带70kW,这里边还要有其他用户用电呢。如果你确实需要提供80kW的
容量
,需要与当地供电部门联系。一般情况他们会收你的增容费,把...
110kv
变压器
一次侧电流
答:
变压器
一次侧指输入端,输入端有很多电压规格,你不说高压输入
是多少
伏,是无法推算出一次侧的电流的。
有一单向
变压器容量为
10KVA 电压为3300V/220V.
答:
变压器容量为
10KVA,也就是额定工作时,可以传递10KW的功率。额定工作时,二次绕组电流I2=10KVA/220V=500/11A 每个白炽灯额定电流Ia=60/220=3/11A 所以,这个变压器可以接灯的个数为(500/11)/(3/11)=166.7,取166个。一次绕组的额定电流I1=10KVA/3300V=100/33A=3.03A 二次绕组的额定...
变压器
按KW分都
有多大
型号的?如果总计50KW的电机用电量需要多大的变压器...
答:
变压器的容量通常用KVA表示。如果按你提供的电机参数,变压器的容量可取80~100KVA较为合适。如果还有其它的设备同时参与使用,应当将它们一并考虑进去。如果电机是带载起动,则要考虑到5到7倍的启动电流。这样
变压器容量
可按三倍的电机功率来选择:如150~180KVA。仅供参考。
kva
是多少
千伏安
答:
千瓦是指一个电器的功率的,也就是功率的单位了。额定
容量
表示在额定工作条件下
变压器
输出功率的保证值,是变压器的视在功率。即变压器输出
最大
电功率的能力,不能将变压器的实际输出功率与容量相混淆。单位为伏安(VA)、千伏安(kVA)、兆伏安(MVA)。应用 变压器的容量计算公式:β=S/Se式中S:计算...
变压器
如何算空载负荷
答:
用负荷开关直接起动的电动机
容量最大
不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用于10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。两者均需有熔体作短路保护,还有电动机功率不大于供电
变压器
...
我们公司现在有一台
变压器
室1600kva的,因为太大了想换一台800的,请问...
答:
变压器更换后,及时将
变压器高
低压两侧保护定值调小,原保护定值是按1600KVA变设定,调换为800KVA后,相应定值也应调小。其它 都可以不动。一台800KVA变压器约为6万元左右,目前通用变压器型号为S11-800KVA 4.5%阻抗。
一个
变压器
400
容量
额定电流是六百安,接11千伏的电压,电流
最高
可以调
多少
...
答:
你说的应该是有载调压的
变压器
,如果额定电压是11KV,低压额定电流就是600A,按你的调压档位。电压高电流小,电压低电流大。变压器有过负荷能力。偶尔短期还可以,长期就不好。影响变压器的使用寿命。
请教:13KW电机,距
变压器
500米,需用
多少
平方的铜芯电缆或滤芯电缆连接...
答:
你这个条件太笼统了,首先,你必须给出电机型号才能判断是(直流,异步,同步,双馈等),其次是额定电压,额定电流,星型还是三角型,单相阻抗,
最大
启动电流这几个基本参数,确定复抗后,算出与其连接
变压器
的
容量
,空载损耗P0,满载损耗Pk,励磁损耗 Q0,漏磁损耗Qk,由于输电距离是500m,仅考虑线上的...