55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器容量算电流口诀
已知
变压器容量
怎么求
电流
答:
变压器容量***千伏安÷1.732÷
变压器二次电压等于二次电流。
用
变压器容量
估算一二次额定是
电流
的
口诀
是什么?
答:
已知变压器容量,求两侧电流。
容量除以电压,商x6除以10
。
变压器计算
公式
口诀
答:
口诀1 :容量除以电压值,其商乘六除以十
。说明:此口诀适用于任何电压等级。口诀2 :
配变高压熔断体,容量电压相比求
。配变低压熔断体,容量乘9除以5。变压器额定电流计算 额定电流是指用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。也可定义为电气设备在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条...
变压器
一、二次额定
电流怎么计算
?有知道的告诉下
答:
变压器的额定电压
所以变压器的的额定电流=变压器的额定容量 / (根号3 X 变压器的额定电压)如一台100kVA的三相变压器
,其一次电压为10kV,二次电压为0.4kV,则:其一次电流:I1=S/(1.732XU1)=100/(1.732X10)=5.77(A)其二次电流:2=S/(1.732XU2)=100/(1.732X0.4)=144(A)...
知道
变压器
的额定
容量
,如何
计算
它的额定
电流
?
答:
如果是电力
变压器
,其
计算
方法:额定
电流
=额定
容量
÷根号3÷输出电压 比如额定容量为1250KVA,其额定电流=1250000÷1.732÷400=1804A
变压器容量
*1.44=变压器额定
电流
这个公式是怎么得出来的 有什么依据...
答:
400V)的三相
变压器
低压额定
电流
的估算公式。变压器的额定
容量
S =√ 3 * 额定电压U * 额定电流I 额定电流I=额定容量S / (√ 3 * 额定电压U)= 额定容量S / (√ 3 * 0。4)= 额定容量S * 1。4434 = 额定容量S * 1。44 按上述公式
计算
的额定电流基本准确,在工程上是可以的。
变压器
额定
电流怎么计算
?
答:
I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,S:
变压器
的视在功率,单位是KVA,V:变压器额定电压,单位是KV。如变压器的高压侧电压为10KV,低压侧电压为0.4KV时,则高压侧的额定
电流
为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A,低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷(0.4...
变压器容量
与
电流
怎样
计算
?
答:
变压器容量
指视在功率。单位;伏安vA .千伏安kvA .兆伏安MvA,当功率不变时,
电流
与电压成反比。
计算
公式:单相;电流I=功率P/电压U 三相;电流I=功率P/电压U*根号3。例;一台100kvA三相变压器,高压10kv,低压0.4kv 求高,低压电流 高压侧,I=100/10*1.732=100/17.32=5.77A 低压...
如何
计算变压器
的低压侧
电流
值?
答:
三、粗略估算法:高压侧
电流
=
变压器容量
/20,低压侧电流=变压器容量*2 比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法 四、公式
计算
法:直接利用已知的电力参数,利用公式计算出变压器...
三相
变压器容量
KvA换算成
电流
的公式是什么
答:
计算
公式如下:额定
容量
/额定电压/1.732(根号3)=额定
电流
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器计算公式口诀
变压器容量与电流计算公式
变压器电流的三个基本公式
开关电源变压器计算口诀
变压器容量怎么计算额定电流
变压器容量和电流换算
怎样计算变压器的匝数
通过容量电压求电流的方法
1140v电流计算口诀