55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器容量和视在功
变压器容量和
功率是怎么算的?
答:
变压器容量
指的是其
视在功
率(S),单位为“千伏安”(kVA);功率指的是其有
功功
率(P),单位为“千瓦”(kW)。视在功率中既包含了有功功率、又包含了无功功率(Q——单位“千乏”,kvar)。有功功率反映了变压器实际传输到另外一侧、被负载“消耗”的功率(不考虑有功损耗);而无功功率...
容量和
有
功功
率、
视在功
率有什么区别?耗电量由哪个计算?
答:
容量
就是该
变压器
能出多大的力;有功功率就是真正有用的力;
视在
功率就是有功功率和无功功率之和;耗电量是由有功功率来计算。
变压器
名牌上的额定
容量
指的是可以容纳的有
功功
率,还是
视在功
率?
答:
视在功
率,单位KVA或MVA,因为
变压器
的视在功率在生产出厂的时候已经定死了,是不会变的。但它的有
功功
率是会变化的,负载变化,电流变化,铜损也就会随时变化,如果输入电压的值或频率不一样,那铁损也会变化。所以不能定为有功功率。发电机发出的电的功率是视在功率;除掉无用功,能被用的是...
一个
变压器
的
容量
,是不是就是它的功率?
答:
千伏安(kVA)=千瓦(KW),1W=1V×1A。一般来说因为KVA是个“
视在功
率”,它是有
功功
率和无功功率的总和,所以如果线路上是纯电阻负载的才可以“总功率”和
变压器
的kVA数相同。但是由于线路上一般都有感性负载,功率因素不可能达到1,所以它的可带的负载的额定值肯定要比变压器的kVA 数小才能符合...
怎样计算
变压器
的
容量和
电流?
答:
变压器
的
容量
是KVA,即
视在功
率。计算变压器额定电流时,应该以视在功率(KVA)为单位而不是瓦(W),这是基本概念。以常用10KV/0.4KV变压器为例,它的额定电流计算方法是:Ⅰ=视在功率÷(额定电压×根号3):10KV/0.4KV、1000KVA变压器的一次额定电流Ⅰ=1000KVA÷(10KVx1.732)=57.7A;1...
谁知道
变压器
的
视在功
率计算
答:
一般
变压器
对应有有
功功
率P=UIcos&和无功功率Q=UIsin&(电容和电感消耗的功率),
视在功
率S、有功功率和无功功率之间的关系为S^2=P^2+Q^2。正是因为电路中可能存在电感和电容,所以变压器的额定
容量
的单位才用KVA表示。
变压器
铭牌上的额定
容量
是指
视在功
率吗?
答:
额定
容量
是指
视在功
率。是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。
变压器
的
容量
一般用
视在功
率来表示,有时也可用有
功功
率来表示。这句...
答:
这句话是不对的,
变压器
的
容量
应该是用
视在功
率,视在功率包括有
功功
率和无功功率,而无功功率又包括变压器的铁损和线损,这其中铁损是可以固定的,线损要经过变压器的负债才能计算所以说变压器的有功功率是不确定的。
一个关于
变压器与
功率、额定电流关系的问题
答:
变压器的功率(有
功功
率)与容量(
视在功
率)之间的关系是:功率(P)=容量(S)x cosΦ(功率因素)= 容量(S)x 0.8 (一般变压器额定功率因素都定为0.8);P=√3 x U x I x cosΦ 所以, 功率=√3×功率因数(0.8)×
变压器容量
---是不对的,里面没有 √3 .额定电流(I)...
变压器容量和
功率是什么?
答:
变压器容量
指的是其铭牌额定容量,以KVA表示。也就是在其额定电压下,流过这些电流,变压器各部分发热不超过允许值,能够长期运行。变压器的容量单位为VA或kVA等,而功率的单位为W或kW等,当然此处的功率指的是有
功功
率。变压器的容量是由两部分组成,即有功功率和无功功率,因此当有人以kW为单位提供...