55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器受电澄清的三个步骤
变压器
自动跳闸后的一般处理
步骤
?
答:
1、变压器跳闸时,首先确认变压器高、低压侧开关均已跳闸,否则手动断开。如有备用变压器,应迅速投入
。有母联开关的,检查母线联络开关是否自动切换成功;否则,确认没有母线保护动作,可能手动合一次联络开关。2、就地检查变压器本体及引出线等一次回路进行检查,有无冒烟、着火、绝缘烧焦气味、有无短路放电痕...
配电
变压器
送电前应检查什么
答:
(a)全电压冲击合闸,高压侧投人,低压侧全部断开,受电持续时间应不少于10min,经检查应无异常。(b)
变压器受电
无异常,每隔5min进行冲击一次。连续进行3~5次全电压冲击合闸,励磁涌流不应引起保护装置误动作,最后一次进行空载运行。(c)变压器全电压冲击试验,是检验其绝缘和保护装置。但应注意,有...
变压器
自动跳闸后的一般处理
步骤
?
答:
1、首先大概确定跳闸的原因,并将两侧开关退出运行
。2、故障分析:分清是变压器本体故障还是负荷侧短路引起的跳闸,可以根据报警信号判断故障的范围,究竟是过流跳闸还是速断跳闸,大型的变压器还有差动,瓦斯等。3、如果是外部故障则根据信号切断故障侧的出线开关,对变压器试送,保证其他无故障部分及时恢复供...
变压器
送电试运行要点包括( )。<
答:
变压器
送电试运行的内容包括:(1)变压器第一次投入时,可全压冲击合闸,冲击合闸宜由高压侧投入;(2)变压器应进行5次空载全压冲击合闸,应无异常情况;第一次
受电
后,持续时间不应少于10min;全电压冲击合闸时,励磁涌流不应引起保护装置的误动作;(3)油浸变压器带电后,检查油系统所有焊缝和连接...
变压器的
验收标准有哪些?
答:
4)变压器空载调试运行变压器空载投人冲击试验。即变压器不带负荷投入,所有负荷侧开关应全部拉开。试验程序如下:(a)全电压冲击合闸,高压侧投人,低压侧全部断开,受电持续时间应不少于10min,经检查应无异常。(b)
变压器受电
无异常,每隔5min进行冲击一次。连续进行3~5次全电压冲击合闸,励磁涌流不应引起保护装置误动作,...
变压器
检测大概需要几
个步骤
答:
变压器
检测需要将变压器停机的情况下。一般有以下几
个步骤
1.变压器停机后,首先要对变压器进行一二次,挂接地线 2.其次,对变压器进行表面的灰尘清理,以及检查,看线路的连接是否有松动,再看变压器油位是否低于正常油位值,如果这些都不正常的话,就需要进行处理,进行加油 3.对变压器进行检测,比如说...
变压器
上
的三个
零壳先和哪一个是正确的?
答:
送电时先合中间相,此时无电流通过另克无火花。仃电时先拉中间相火花最小。然后拉左右。
简述停电、验电、挂地线的流程?
答:
一、停电 将检修设备停电,必须将各方面的电源完全断开,禁止在只经开关断开电源的设备上工作,必须拉开刀闸,使各方面至少有一个明显的断开点。与停电设备有关的
变压器
和电压互感器,必须从高、低压两侧断开,防止向停电检修设备返送电。二、验电 验电必须采用电压等级相一致且经试验合格的验电器,为...
高压
变压器
如何放电,放电顺序是什么?
答:
要对
变压器
进行放电,可用放电棒对其放电。作法是将便携式地线一端可靠接地(变压器外壳亦接地),地线的另一端接在放电棒的地线连接处,将放电棒的端部逐步靠近。接触到变压器绕组套管端部的接线板,通过放电棒的电阻放电,触碰无火花即可将地线直接挂至接线板放电(三相均挂地线放电)。高压变压器在周围...
交流
变压器
避雷措施
答:
接地保护也是交流变压器避雷的重要措施。接地是将电气设备的金属外壳或其他导电部分与大地连接,以确保设备的安全运行。对于交流变压器,应将
变压器的
中性点接地,并确保接地电阻符合规定要求。这样,当雷电过电压侵入变压器时,电流可以通过接地装置流入大地,从而保护变压器不受损坏。提高变压器的绝缘水平也是交流...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器做电试的步骤及内容
箱式变压器送电步骤
变压器断电步骤
变压器送电步骤图片
干式变压器送电步骤
10kv变压器停电步骤
10kv变压器送电的顺序
变压器三相送电顺序
怎么停变压器的电