答:
法律分析:变压器交流耐压试验应符合下列规定:
1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流
;2、
试验电压标准应符合表6.0.7的规定
。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压...
变压器耐压试验
答:
变压器交流耐压试验应符合下列规定:
1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流
;2、
试验电压标准应符合表6.0.7的规定
。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组...
变压器耐压试验
方法 试验方法在这
答:
1、频耐压试验中限流电阻R1应根据试验变压器的额定容量来选择。
如高压侧额定输出电流在100—300mA时,可取0.5一1Ω/V(试验电压)
;高压侧额定输出电流为lA以上时,可取lΩ/V(试验电压)。常用水电阻作为限流电阻,管子长度可按150KV/m考虑,管子的粗细应具有足够的热容量(水阻液配制方法:用蒸馏水...
变压器耐压
检测怎么做
答:
2
、感应耐压试验:全绝缘变压器的感应耐压试验是高压绕组开路,向低压上施加100~250Hz 的两倍额定电压的耐压试验
。由于频率增高,铁心在不饱和时能保证两倍感应电压,从而试验了绕组匝间、层间和相间的绝缘性能,即考核了变压器的纵绝缘水平。对于分级绝缘的变压器,把中性点电压抬高(支撑起来),就可以考核...
变压器
交流
耐压试验标准
?
答:
值是多少吗?1.5Un,但不低于1000V。根据科技网得知400v
耐压标准
规定试验电压应为1.5Un,但不低于1000V。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要功能有,电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。
怎样给
变压器
做
耐压试验
答:
固体绝缘干式
变压器
要保持1min)。然后电压均匀降低,约在5s内降到试验电压的25%以下,才能切断电源。在试验过程中,要仔细倾听变压器内部有无异常声响,即绝缘击穿或放电声;储油柜和开启的通气孔的内部有无焦烟产生的迹象。上述都无问题,则认为试验合格。变压器的
耐压试验
值见下表所示。
变压器
交流
耐压试验标准
?
答:
变压器交流耐压试验应符合下列规定:1、
当变压器电压等级为35kV及以上
,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;
2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定
。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组...
变压器
油
耐压试验
答:
变压器
油
耐压试验
耐压值不用计算,,用试验仪器测,一般平板电极.你为6400V,按此项:投运前15KV及以下,耐压值大于等于30kV;运行中15kv及以下,耐压值大于等于25KV
变压器耐压
检测怎么做
答:
二、
感应耐压试验
1.试验目的:检测变压器纵绝缘(绕组匝间、层间、段间等。2.试验仪器: 250kVA 175Hz发电机组及其测量部分(这是我所在的试验站所用的)。3.试验步骤: 对试品某一侧施加2倍的额定电压(一般从低压侧施加电压,持 续35秒(计算公式t=120×50Hz/175Hz=34....
1
2
3
4
5
6