55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器五档电压是多少
农村500kva
变压器电压
调到
5档
可以搞
多少
v
答:
10000伏特
。根据查询搜狐新闻网得知,电变压器高压输入调压有5个档选择,电压分别是:11000伏特,10750伏特,10500伏特,10750伏特,10000伏特。所以农村500变压器电压调到5档可以搞10000伏特。一台变压器铭牌上写的变压器额定电压是(110伏特加2乘百分之2.5)除35伏特,每档调节百分之2.5,变压器(Transformer...
110kv牵引
变压器
分接开关有几个档位?各档位对应的
电压
值
是多少
?
答:
通常是5档调压,电压分别是
104.5、107.25、110,112.75、115.5
为什么有些
变压器
型号标注10kv/0.4有些是10.5kv/0.4,有什么区别_百度知 ...
答:
变压器档位开关分三档制和五档制,原始档为中间档,标注10kv/0.4是三档制,1档9500V,2档10000V,3档10500V。
标为10.5kv/0.4是五档制
,1档9500V,2档10000V,3档10500V,4档11000V,五档11500V。多数10KV的变压器,都是三档制,设计的时候,是按输出额定电压设计的,比如10kV/400V变压器,按输出...
五档变压器
,额定
电压
分别为10000V,10250V,10500V,10750V,11000V,额 ...
答:
额定电压表示应以中档的
电压为
准,即10500V。
变压器电压
比为10750/10500=1.0238即变压器分接比为2.38%。该变压器电压有5个档位:一个主分接,两个正分接,两个负分接,应表示为±2*2.38%。所以变压器电压档位应该用10±2*2.38%/0.4来表示,当然如果按标准的话,用10±2*2.5%/0.4表示...
五档变压器
变比是10/0.4的在各个档位时的低压输出
是多少电压
?
答:
5档变压器的变比是:10/0.4=25/1 例如:输入交流电压是250v
,每当的电压是25v。也可以串接使用,可以输出50、75、100、125v 。
10kv/0.4kv
变压器
有几个档位?
电压
偏低时怎么调节?
答:
根据GB标准的规定,如果是无载调压
变压器
分接一般有
5档
,通常为+/-2*2.5%,即高压侧对应的
电压为
:10500V 10250V 10000V 9750V 9500V 如果二次输出电压偏低说明输入电压偏低,即应将电压档位调整到9750V或9500V的档位上。
35KV变10KV
变压器
容量一万 调压5个档位各
是多少
?
答:
35KV变10KV
变压器
容量一万,根据铭牌标示,调压5个档位各是38KV、36.5KV、35KV、33.5KV、32KV。变压器容量是指主分接下视在功率的惯用值。一般都用的是额定容量。在变压器铭牌上规定的容量是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载
电压
、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,...
35kv
变压器
有7个调压档,哪个档位输出
电压
高
答:
1、假设:①、你的
变压器
共有7个档位,高压电压调节范围为:35000±3×2.5%(V)。因此,高压电压分别为:1
档电压
U1=35000+35000(3x2.5%)=37625(V),此时高压线圈匝数最多;(类推)2档U1=36750(V);3档U1=35875(V);4档U1=35000(额定档)(V);
5档
U1=34125(V);6档U1=33250...
变压器
档位与
电压
有什么关系
答:
4kv,一次
电压
9.5kv时往低一挡位调二次还是0.4kv不变,当一次系统电压10.5kv时往高一挡位调二次还是0.4kv,因此它们的关系是挡位往低调二次电压上升,反之降低。3挡调压开关1=10.5 2=10 3=9.5kv
5挡
调压开关1=10.5 2=10.25 3=10 4=9.75 5=9.5kv ...
400kAvs13
变压器
共五个档,哪个档最高
答:
电网电压刚好是10.00千伏,则放到三档,此时低压输出刚好就是400伏。通常,9.5千伏对应一档,9.75千伏对应二档,10.00千伏对应三档,10.25千伏对应四档,10.50千伏对应
五档
。如果档位放错了,比方现在电网实际
电压为
9.5千伏,但开关放在10.5千伏,则
变压器
的输出电压就偏低很多。反之,会偏高很多。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器5档位几档电压最高
5档变压器每档低压相差多少
变压器一档二档三档多少伏
变压器1档高还是3档高
变压器5档低压电压是多少伏
变压器调档位对应电压
5档变压器的每档是多少伏
10kv变压器档位与电压关系
变压器电压共5个档位怎么调