发电机定子和转子绝缘标准
发电机
的
绝缘
应该多少兆欧才正常
答:
发电机转子绕组绝缘电阻只要不低于0.5MΩ
,可以认为是合格的。发电机定子绝缘电阻每千伏不小于1MΩ,可以认为是合格的。
发电机定子
B级,
转子
F级?
答:
定子B级,转子F级是一种电机的绝缘等级,表示定子和转子的绝缘等级分别达到B级和F级
。电机的绝缘等级是指电机绕组绝缘材料的耐热等级,不同绝缘等级的电机使用不同的绝缘材料和制造工艺。B级绝缘的电机定子采用高耐热性能的云母、玻璃纤维等材料组成,而F级绝缘的电机转子则采用耐热性能更好的矿物绝缘纤维或...
发电机
的
绝缘
应该多少兆欧才正常
答:
发电机转子绕组绝缘电阻只要不低于0.5MΩ
,可以认为是合格的。发电机定子绝缘电阻每千伏不小于1MΩ,可以认为是合格的。
发电机绝缘
测量在什么地方测量?
答:
1、定子绝缘的测量地点在发电机中性点接地柜。
定子绝缘必须在转子为静止或盘车状态、发电机充氢至额定压力、定子冷却水已投运且冷却水导电度在0.2μS/cm左右方可测量
。2、各机组测量的方法及标准不同。①、机组定子绝缘测量前应解开发电机中性点压变接地点,拉开发电机PT小车,然后采用1000V摇表测量。...
发电机转子绝缘标准
是不是要转换成75度
答:
百度知道2016-12-22 发电机转子绝缘标准
1、定子绝缘的测量地点在发电机中性点接地柜。定子绝缘必须在转子为静止或盘车状态、发电机充氢至额定压力、定子冷却水已投运且冷却水导电度在0.2μs/cm左右方可测量
。2、各机组测量的方法及...百度知道2020-01-02 发电机绝缘要求-20211027214301.doc-原创力...
600MW
发电机转子绝缘
多少合格?
定子绝缘
多少合格?
答:
如果是在机组启动前测定
转子绝缘
以判断能否开机,转子绝缘500V表1MΩ就够了,
定子绝缘
的话由于此时
发电机
是与封闭母线、励磁变乃至主变低压侧(或发电机断路器)连接在一起的,所测定子绝缘其实是整个电气连接部分的绝缘,所以发电机制造商一般不会提供此数据
标准
,因此只要符合本单位运行规程的要求就OK了...
高压
发电机定子和转子
的
绝缘标准
是多少?6300的,功率1600千瓦。请帮忙告...
答:
电气设备的
绝缘标准
是每1v电压绝缘电阻大于1000欧姆。例如220v设备绝缘电阻大于220000欧姆(0.22兆欧)。
发电机定子
绕组
绝缘
老化判断
标准
、鉴定方法和试验周期?
答:
亚南发电设备作为泰州顶尖的发电机组生产厂家,有着专业的生产技术,对发电机的各个性能亚南进行了认真的研究分析,下面亚南电机为大家介绍一下
发电机定子
绕组
绝缘
老化判断
标准
、鉴定方法和试验周期。一、判断标准 1、累计运行时间一般应超过30 年(制造工艺不良者,可以适当缩短时间)。2、运行中或预防性试验...
求,柴油
发电机
的,
定子
,
转子
,励磁
绝缘
电阻!
答:
冷态
绝缘
大于20兆欧,无闪络。
目前国产大型
发电机定子转子
采用什么
绝缘
材料?其绝缘级别是什么?最高极...
答:
目前很多
电机
的
定子
,是用导磁板,EPGC202,EPGM203,UPGM203这些材料做槽楔
绝缘
的,绝缘级别多是F级,低点的属于B级,工作温度可以在150度左右。