55问答网
所有问题
当前搜索:
10kv发电机定子转子绝缘要求
发电机
的
绝缘
应该多少兆欧才正常
答:
发电机转子绕组绝缘电阻只要不低于0.5MΩ
,可以认为是合格的。发电机定子绝缘电阻每千伏不小于1MΩ,可以认为是合格的。
发电机
的
绝缘
应该多少兆欧才正常
答:
发电机的绝缘电阻是衡量其电气安全性能的重要指标。对于新安装或交接的发电机,
其绝缘电阻应至少达到0.5兆欧姆(MΩ)以上
。在运行中的发电机,定子绝缘电阻每千伏应不低于1MΩ,以确保正常工作。转子绕组的绝缘电阻同样不能低于0.5MΩ,这是基本的合格标准。值得注意的是,电机在额定负载稳定状态下,...
发电机转子绝缘
29兆欧正常吗
答:
正常。在运行中,
发电机的绝缘电阻要求在20-50兆欧之间
,小于这个范围就会存在绝缘问题。发电机转子的绝缘电阻应该大于20兆欧,小于50兆欧。
高压
发电机定子
和
转子
的
绝缘
标准是多少?6300的,功率1600千瓦。请帮忙告...
答:
电气设备的绝缘标准是每1v电压绝缘电阻大于1000欧姆
。例如220v设备绝缘电阻大于220000欧姆(0.22兆欧)。
发电机转子
绕组
绝缘
电阻和发电机励磁回路所连设备的绝缘电阻一般是多少...
答:
1、发电机转子绕组绝缘电阻和发电机励磁回路所连设备的绝缘电阻一般是标准是0.5兆欧以上
。2、电阻器(Resistor)在日常生活中一般直接称为电阻。是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的...
发电机绝缘
测量在什么地方测量?
答:
1、
定子绝缘
的测量地点在
发电机
中性点接地柜。定子绝缘必须在
转子
为静止或盘车状态、发电机充氢至额定压力、定子冷却水已投运且冷却水导电度在0.2μS/cm左右方可测量。2、各机组测量的方法及标准不同。①、机组定子绝缘测量前应解开发电机中性点压变接地点,拉开发电机PT小车,然后采用1000V摇表测量。
发电机
的
定子
,
转子
搭铁的测量?
答:
回答:答:只需拆开发电机定子和转子的所有连接端子,便可分别测量各绕组的对地(也称搭铁或外壳)的绝缘情况了。 若是三相电机,相间和对地绝缘用兆欧表测量,能达到1兆欧以上属于正常;若是单相电机,
对地绝缘能达到0.5兆欧以上则属于正常
;对汽车低压电机只需用万用表10KΩ档测量有无短路即可。 对于定子,...
发电机绝缘
测量测哪个位置
答:
发电机绝缘
分
定子
绕组和
转子
绕组。一般高压机组定子使用2500伏绝缘电阻表,低压机组用500伏或1000伏绝缘电阻表,转子绕组用500伏表。测定子绕组绝缘时,应断开与之相联的外部接线,并确保机组停转完全无电情况下,在出线端子上测量相间和对地绝缘电阻和吸收比。而转子绕组绝缘电阻时,应拆开滑环碳刷接线,...
10
0条必知的电气运行知识分享?
答:
电动机的
绝缘
电阻值不得低于(0.5)MΩ。 29、发电机定时限过负荷保护反映发电机(定子电流)的大小。 30、
发电机定子
绕组的过电压保护反映(端电压)的大小。 31、发电机定时限负序过流保护反映发电机定子(负序电流)的大小,防止发电机(
转子
表面)过热。 32、发电机的P-Q曲线上的四各限制因素是(定子绕组发热、转子...
求,柴油
发电机
的,
定子
,
转子
,励磁
绝缘
电阻!
答:
冷态
绝缘
大于20兆欧,无闪络。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
水轮发电机绝缘电阻规定
发电机转子绝缘电阻
10kv发电机绝缘电阻标准
转子绝缘多少合格
发电机转子对地绝缘多少合格
转子绝缘电阻要求
发电机转子绝缘要多少为正常
10kv高压电机转子绝缘多少
汽轮发电机转子绝缘测标准