第1个回答  2022-10-15
大家在空调过程中可能会有 空调显示高压保护不开机 的问题,今天就由我为大家从以下几个方面:格力高压保护怎么办、我的空调高压保护怎办、格力空调屏幕显示h8不启动了是什么意思来和大家一起看看空调显示高压保护不开机的问题。
格力高压保护怎么办

你好!E1是故障,E1:压缩机高压。压缩流过大,压缩机过热、温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。格力E1排除方法首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机2>过量冲注/维修过3>外机高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣?电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机 高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? 电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.


格力高压保护怎么办

一般来说 清洗下过滤网和散热片就可以了 吧散热片用水清洗干净让他充分的散热就可以了


格力空调屏幕显示h8不启动了是什么意思

h8的意水满保护,首先检查一下空调的排水管有没有打弯或是夹住水流不出去,其是要看空调的接水盒出口有没有脏污堵塞,然后把接水盒拆下清理,清理完成后按原来的装好,然后用矿泉水瓶接一瓶水忘水盒里倒水看水流的通顺。如果通畅就可以了。

格力空调家用空调产品故障显示代码意思:

E1系统高压保护运行指示灯灭3S闪烁1次

E2内侧防冻结保护灭3S闪烁2次

E3系统低压保护灭3S闪烁3次

E4压缩机排气保护灭3S闪烁4次

E5低电压过流保护灭3S闪烁5次

E6通讯故障灭3S闪烁6次

E7模式冲突灭3S闪烁7次

E8防高温保护灭3S闪烁8次

E9防冷风保护灭3S闪烁9次

E0整机交流电压下降降频灭3S闪烁10次

H6无室内电机反馈灭3S闪烁11次

C1故障电弧保护灭3S闪烁12次

C2漏电保护灭3S闪烁13次

C3接错线保护灭3S闪烁14次

C6无地线灭3S闪烁16次

C5跳帽故障保护灭3S闪烁15次

F1室内环境感温包开、短路制冷指示灯灭3S闪烁1次

F2室内蒸发器感温包开、短路灭3S闪烁2次

F3室外环境感温包开、短路灭3S闪烁3次

F4室外冷凝器感温包开、短路灭3S闪烁4次

F5室外排气感温包开、短路灭3S闪烁5次

F6制冷过负荷降频灭3S闪烁6次

F8电流过大降频灭3S闪烁8次

F9排气过高降频灭3S闪烁9次

PH直流输入电压过高灭3S闪烁11次

H1化霜(化霜非故障现象)制热指示灯灭3S闪烁1次

H2静电除尘保护灭3S闪烁2次

H3压缩机过载保护灭3S闪烁3次

H4系统异常(防高温停机保护)灭3S闪烁4次

H5模块保护灭3S闪烁5次

HCPFC保护灭3S闪烁6次

H7同步失败灭3S闪烁7次

H8水满保护灭3S闪烁8次

H9电加热管故障灭3S闪烁9次

HO制热防高温降频灭3S闪烁10次


我的空调高压保护怎办

您好 说长一般就是制冷系统堵塞建议把制冷部然后抽真空最后加入制冷剂 还有就是看电子膨胀阀开了没有 具体情况一般只有专业人士在现场才能够检查出来 希望对您有帮助 上面2楼师傅的建议可以采纳


我的空调高压保护怎办

问题2、主板问题3护器本身问题如果开机工作一段出现保护:1、室外器脏2、制冷剂过3、电流过大建议你先自己好好的清洗一下外机的散热片即可!如果清洗后仍不能解决、建议你找厂家给检查吧!