55问答网
所有问题
当前搜索:
卫生间等电位镀锌扁钢规格
卫生间等电位
接地
镀锌扁钢
用多大
答:
卫生间等电位接地镀锌扁钢一般用40厘米*4厘米规格的
。卫生间的钢筋网要用直径12以上钢筋与就近的柱主筋连接约1.5m,局部等电位箱要用40*4扁钢与钢筋网连接约0.5米。
卫生间
局部
等电位
所引
扁铁
应该是多大
答:
10的镀锌圆钢,25*4
如有用。请采纳
卫生间
局部
等电位
的做法
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002,
等电位
做法采用
卫生间
四周圈梁内两主筋焊接,卫生间底板面筋,剪力墙按600*600跨接焊接成网格并与纵横圈梁钢筋,由圈梁焊接一根-25*4
镀锌扁钢
连接卫生间局部等电位联结箱TD28(距地300mm),由卫生间局部等电位联结箱分别暗敷PVC20FCWC至卫生间插座盒,洗脸...
等电位
25
扁铁
厚度要求
答:
不小于4mm
。等电位焊接的规范是以镀锌扁铁,室外接地线必须为热镀锌材料,接地扁铁厚度不得小于4mm,截面积不得小于100平方毫米。扁铁的学名是扁钢,是指宽12至300mm、厚3至60mm、截面为长方形并稍带钝边的钢材。
卫生间
局部
等电位
的做法
答:
采用4*25的
镀锌扁钢
从圈梁上引出到局部
等电位
端子箱,局部等电位箱一般设在洗脸盆下方,距地面30CM处,并将最近的三孔插座内的PE线用2.5平方毫米的软线与局部等电位端子连接。最后记住
卫生间
局部等电位不必与防雷引下线进行连接,因为局部等电位没有接地电阻的测试要求只有环通电阻的测试要求!希望对你...
...一般来说图纸设计都是用25*3
镀锌扁钢
或者8个镀锌圆钢做
答:
等电位
图集里局部等电位最小值就是16,既然你说验收规范也是16那这两个没冲突;一般图纸设计25*3或8MM圆钢这个也没问题,25*3=75,4*4*3.14=50.24,这两个数值都大于前面的16,没问题的。估计你把单位搞错了,16的单位是平方毫米,8是圆钢直径 ...
用于
等电位
接地的
扁钢
要多大?
答:
必定选用25mm2铜(或载流量与其相当的铝或钢);根据 GB 50057-2010 的 5.1.2(表 5.1.2),防雷系统的
等电位
连接导体采用 16mm2 铜,即可满足所有防雷装置各连接部件的最小截面要求。故,“防雷系统等电位”等电位联结导体
规格
要大于“配电系统等电位”等电位连接导体的说法,不一定成立。
关于局部
等电位
使用
扁钢
厚度的理论支持规范
答:
应该这样说吧,一般规范都是说最小截面积不小于多少,比如不小于25*4,理论上你用2.5*40是可以的,不过它有个有前提是厚度不小于3MM,所以,你只能用25*4
镀锌扁钢
厚度是多少的
答:
产品
规格
特殊,厚度在8-50mm,宽度150-625mm,长度5-15m,且产品规格档距较密,可以满足用户的需求,代替中板使用、不用切割,就可直接进行焊接。产品的尺度精确,三点差,同级差优于钢板标准;产品平直、板型好。精轧采用连轧工艺,自动活套自动控制,确保不堆钢不拉钢,产品
尺寸
精度高,公差范围、...
镀锌扁钢
标准
答:
(1)接地线一般用40mm*4mm的
镀锌扁钢
。(2)接地体用镀锌钢管或角钢。钢管直径为50mm,管壁厚不小于3.5mm,长度2~3m。角钢以50mm*50mm*5mm为宜。(3)接地体的顶端距地面0.5~0.8m,以避开冻土层,钢管或角钢的根数视接地体周围的土壤电阻率而定,一般不少于两根,每根的间距为3~5m (4)接地体...