“三相短路电流”一定大于“
单相短路
电流”吗?
答:
单相短路
是指
单相接地短路
。特点:不对称短路时,由于距发电机的电气距离很远,降压变压器容量与发电机电源容量相比甚小,因此,可假定正序阻抗约等于负序阻抗。单相接地(零)短路电流按下式
计算
:式中Up平均线电压(V)R0Σ,X0Σ,Z0Σ配电网络的总零序电阻,总零序电抗,总零序阻抗。R1Σ,X1Σ,Z1...
变压器低压侧
短路
电流
计算
值为多少?
答:
低压侧的额定电流:100 / (0.4 * √3) = 144.34 A;低压侧的
短路
电流:144.34 / 0.0191 = 755.7 A。400KVA是一次侧的容量。发生短路常见原因之一是电池的正极与负极被低电阻的导线连接在一起。这时,较大的电流使得电源在短时间内提供大量的能量。强大电流使热量迅速的产生并大量积累,进而...
变压器
单相接地
保护的原理及整定?
答:
3.3 封闭母线接地保护 保护按最大金属性
单相接地短路
时零序电压的20%整定:采用完全相同的两套封母接地保护,电压定值采用5伏,时间定值采用0.5秒。3.4 发电机定子接地保护 为了躲过主变高压侧发生接地故障时,由于主变高、低压侧之间存在的耦合电容从而在发电机机端出现的零序电压的影响,电压定值...
什么是
接地短路
答:
它指的是电气设备的正常电路被突然短路到地上。这种短路通常由两个或多个导体之间的绝缘失效造成,导致电流从电路中流向地面。这种情况可能会导致电气设备和人员受到电击和其他伤害,因此必须及时处理。接地短路的类型接地短路有很多不同的类型,其中最常见的是
单相接地短路
和三相接地短路。单相接地短路指的是...
380V低压
单相接地短路
电流大致为多少?
答:
这个问题神仙也答不出,这与距离关系不大,而是看配电箱里的保险丝与空气开关的容量和导线的粗细决定的,但是就算用很小的保险丝和空气开关,在
短路
后保险丝未熔断和空气开关末跳闸前的瞬间,这个电流还是极大的,估计没人能说得出,一定要说,大概有上百安吧.
单相
,二相,三相差不多,只是三相的涉及了三根...
中性点
接地
系统
单相短路
问题
答:
在中心点直接接地系统中,发生
单相接地
故障时,其中心点电压认为零,这是因为其中心点被固定在大地的电位上,大地的容量无穷大,所以中心点电压不受影响;故障相在故障点因为接地,所以在故障点附近的电压为零,然后沿着故障线路电压随着故障电流乘以线路阻抗的降压关系逐步上升;非故障相对地和互相之间的...
正序、负序、零序电压和电流如何
计算
答:
1)、求零序分量:把三个向量相加求和。即A相不动,B相的原点平移到A相的顶端(箭头处),注意B相只是平移,不能转动。同方法把C相的平移到B相的顶端。此时作A相原点到C相顶端的向量(些时是箭头对箭头),这个向量就是三相向量之和。最后取此向量幅值的三分一,这就是零序分量的幅值,方向与此...
请问开口三角形电压互感器发生
单相短路
时开口电压为什么是100V?_百 ...
答:
电压互感器二次输出线电压为100V,正常情况下,开口三角形的开口电压为零(三相平衡,矢量和为零),当发生
单相接地短路
,只有另外两相的电压矢量相加,开口处的电压就是正常两相的线电压,当然就是100V了。开口三角形:中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线...
电流
计算
公式
视频时间 00:09
电网中发生
单相接地
后会出现什么情况?
答:
电力系统发生短路故障时,通常伴有电压急剧下降。系统如果发生短路故障时,基本特点可以分为:
单相接地短路
故障:一相电流增大一相电压降低出现零序电流、零序电压。电流增大、电压降低为同一相别。零序电流相位与故障相电流同相零序电压与故障相电压反相。两相短路故障:两相电流...