55问答网
所有问题
当前搜索:
单向板肋梁楼盖设计计算书
单向板
例题
答:
现浇
单向板肋梁楼盖设计
(例题)设计任务书:某多层厂房的楼盖平面如图1所示,楼面做法见图2,楼盖采用现浇的钢筋混凝土单向板肋梁楼盖,试设计之。设计要求:1.板、次梁内力按塑性内力重分布
计算
;2.主梁内力按弹性理论计算;3.绘出结构平面布臵图、板、次梁和主梁的模板及配筋图。进行钢筋混凝土现浇...
钢筋混凝土
单向板楼盖
课程
设计
?
答:
⑤、在图中标明有关
设计
说明,如混凝土强度等级、钢筋的种类、混凝土保护层厚度等。 (3)
计算书
:要求计算准确,步骤完整,内容清晰。3、设计资料 某多层厂房,采用筋钢混凝土现浇
单向板肋梁楼盖
,其中三层楼面荷载、材料及构造等设计资料如下:1)楼面面层用20mm厚水泥砂浆抹面(3/20mkN...
单向板
次梁取值能不能为7.6m?
答:
单向板次梁取值能不能为7.6m? 5 工程实践中,单向板、次梁、主梁的常用跨度为: 单向板:(1.7~2.5)m,荷载较大时取较小值,一般不宜超过3m; 次梁:(4~6)m; 主梁:(5~8)m。 但
单向板肋梁楼盖
结... 工程实践中,单向板、次梁、主梁的常用跨度为: 单向板:(1.7~2.5)m,荷载较大时取较小值,一般不...
求教
单向板肋梁楼盖
课程
设计 计算
步骤
答:
步骤就是这样:布置柱网,设梁板柱尺寸,取单元,
计算
恒载,算其内力,计算活载,算其内力,组合内力,调一个幅,配算钢筋,划钢筋图。取梁单元,计算恒载,算其内力,计算活载,算其内力,组合内力,调一个幅,配算钢筋,划钢筋图。
混凝土结构 课程
设计
答:
钢筋混凝土单向板肋形楼盖课程
设计
任务书 一、设计目的 l、了解钢筋混凝土结构设计的一般程序和内容; 2、了解
单向板肋梁楼盖
的荷载传递途径及
计算
简图; 3、熟悉弹性理论和塑性理论的设计方法; 4、了解内力包络图及材料图的绘制方法; 5、掌握现浇钢筋混凝土结构施工图的表达方式。 二、设计资料 ...
单向板肋梁楼盖
如何
设计
呢?
答:
单向板肋梁楼盖
的
设计
步骤:1)结构布置:根据建筑平面和墙体布置,确定柱网和梁系尺寸;2)结构
计算
:首先根据建筑使用功能确定楼盖上作用的荷载、计算简图;然后根据不同的楼盖类型,分别计算板梁的内力;最后根据板、梁的弯矩计算各截面配筋,根据剪力计算计算梁的箍筋或弯起钢筋。其中内力计算是主要内容,...
现浇
单向板肋梁楼盖
荷载的
计算
?
答:
次梁
计算
单元上的荷载主要为次梁自重,由楼板传来的恒载和活载,简化后三种荷载均为作用在次梁上的线性荷载。由楼板传来的荷载可由次梁计算单元的宽度乘以楼板恒载或活载得到,次梁自重则主要为混凝土的重度乘以次梁截面面积得到。主梁计算单元上的荷载主要为主梁自重,由次梁传来的恒载和活载,简化后...
弹性理论
计算单向板肋梁楼盖
时,如何确定其计算简图?
答:
1、根据
楼盖
平面布置和受力情况,确定简图中的
计算
基本单元,如单排肋板、双排肋板或肋板和楼板组合体。2、在计算基本单元中,根据板的受力情况,划分出受力路径,确定板上各个单元的约束和自由度。3、根据受力分析确定各单元内的受力情况和变形情况,并标注在简图上。4、根据各计算单元的内力和变形情况...
单向板肋梁楼盖设计
答:
可以。标准荷重360kg/平方米(不包括板自重)下80-90厚单跨板
计算
跨度可做2.4-2.8m;多跨板计算跨度可做到2.8-3.2m;标准荷重640kg/平方米,80-90厚多跨板计算跨度可做到2.8m。
...厂房车间的楼盖,拟采用钢筋混泥土
单向板肋梁楼盖
,要求进行第二层楼面...
答:
3. 主梁尺寸:300毫米乘以700毫米。4. 次梁尺寸:250毫米乘以600毫米。5. 主梁布置:主梁之间应布置两道。6. 板厚:楼板厚度不应小于150毫米。7.
设计
依据:以上尺寸的确定应遵循荷载规范、混凝土结构规范、抗震规范等相关规定。8.
计算
方法:可使用PKPM软件进行输入和计算,若采用手工计算,则至少需要...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
单向板肋梁楼盖课程设计例题
课程设计单向板楼盖
四跨单向板肋梁楼盖课程设计
单向板配筋计算例题
单向板肋梁楼盖设计excel表
楼盖课程设计计算书
分项系数1.3 1.5 荷载组合
五跨连续梁设计例题
单向板勒梁楼盖设计例题