55问答网
所有问题
当前搜索:
医院消防要求标准
医院
的
防火要求
有哪些?
答:
(1)新建的大、中型医院建筑的耐火等级不应低于一、二级;小型医院不应低于三级
。(2)在建筑布局上,
医院的职工宿舍和食堂,应同病房分开
。(3)在原有砖木结构的房屋内,设置安装国内外生产的贵重医疗器械,如CT检查仪、X光机等,必须采取防火分隔措施,同其他部位分开.(4)
根据病员自身活动能力差
...
小型
医院
的疏散宽度有没有
要求
?什么
规范
?第几条?
答:
高层建筑/疏散楼梯的最小净宽度(m),医院病房楼/1.30,居住建筑/1.10,其它建筑/1.20
。《高层民用建筑设计防火规范》,其中的第6章规定如下:每层疏散楼梯总宽度应按其通过人数每100人不小于1.00m计算,各层人数不相等时,其总宽度可分段计算,下层疏散楼梯总宽度应按其上层人数最多的一层计算。...
问126:
医院
的一般
防火要求
有哪些?
答:
(1)建筑与安全疏散 ①新建的大、中型医院建筑的耐火等级不低于一、二级;小型医院不应低于三级
。②在建筑布局上,医院的职工宿舍及食堂,应同病房分开。③在原有砖木结构的房屋内,设置安装贵重医疗器械,比如CT检查仪及X光机等,
必须采取防火分隔措施,与其他部位分开
。④
依据病员自身活动能力差
,在紧...
医院
的
消防
排烟量
要求
答:
除中庭外,建筑空间净高小于或等于6m的场所,其排烟量应按不小于60m³
;/(h·㎡)计算,且取值不小于15000m³ /h,或设置有效面积不小于该房间建筑面积2%的自然排烟窗(口)。如果建筑空间净高大于6m时,就需要根据《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.6.6条~第4.6.13条的...
洁净手术室
消防
国家
规范
答:
1
洁净手术部应设在耐火等级不低于二级的建筑物内
。2
洁净手术部宜划分为单独的防火分区
。当与其他部位处于同一防火分区时,应采取有效的防火防烟分隔措施,并应采用耐火极限不低于2.00H的隔墙与其他部位隔开;与非洁净手术部区域相连通的门应采用耐火极限不低于乙级的防火门(直接通向敞开式外走廊或直接...
金华关于诊所
消防要求
答:
要求
如下:建筑面积500平米以下的,需要设置应急照明和消火栓、灭火器。组织实施消防检查和火灾隐患整改,督促落实消防设施、器材维护、维修及检测,确保完好有效,确保疏散通道和安全出口的畅通; 制定日检查、周检查和重大节日防火安全检查制度,按检查制度做好
医院防火
安全日常巡查和定期防火检查工作,做好防火...
公安部对
医院
诊所
消防
设施配置
要求
答:
建筑面积500平米以下的,需要设置应急照明和消火栓、灭火器,超过500平米及以上的需要增加设置自动喷淋和自动报警系统,详见GB50016-2014的8.2-8.5章节和10.3章节。
医院
安全中
消防
的四个能力
答:
1、预防能力:
医院
需要通过预防措施来降低火灾和其他安全事故的发生概率。该能力的实施包括制定
消防
安全规章制度、完善建筑物消防设施、定期进行消防演练和培训等。有效的预防措施能够降低火灾风险,保护医院员工、患者和财产的安全。2、应急处理能力:医院需要有效的应急处理能力,以迅速应对紧急火灾或其他安全...
宠物
医院消防要求
答:
宠物
医院
的
消防要求
一般是有几点的,就是先需要做到建筑与安全的疏散,医院的建筑是必须要符合建筑设计防火的规范,以及如果是高层建筑的话,还要遵守高层建筑设计
防火规范
的规定。然后就是医院的内部,宠物医院的内部主要就是由手术室这一个地方,然后手术室的主要设备,也就是里面一些容易引起火灾的东西,...
9万平
医院消防
水箱
要求
答:
应符合现行国家
标准
《
消防
给水及消火栓系统技术
规范
》GB 50974的规定。临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的
要求
,并应符合下列规定:1 一类高层公共建筑,不应小于36m3,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m3,当建筑高度大于150m时,不应小于100m3;2 多层公共建筑、...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
医院的消防设计规范
医院消防新规范要求
医院消防十个严禁内容
科室消防安全培训内容
医院消防标准规范
医疗机构消防要求标准
医院消防安全人员要求
医院消防通道要求标准
2000平米医院的消防设计规范