55问答网
所有问题
当前搜索:
功率怎么配空开
多大
功率配
多大
空开怎么
计算
答:
功率是线路电压与电流的单位时间的负荷。
功率=电压×电流(P=U×I)单位是W=伏×安 而空开
,是用来限制电路最大负荷。但一般是来用限制电流量(I)单位是安。一般空开是核定负荷的1.2倍。所以确定了电路的电压,功率。就能确定需要配备多大的空开。我国一般民用电压是220V(俗称两相电),工业用电38...
5KW的电器要用多大的
空开
?
答:
答:5kW的电器在380V三相电时要用C10(额定工作电流为10A)的空开
;在220V单相电时要用C30(额定工作电流为30A)的空开。解析:5kW的电器在380V电压的三相电源时,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8...
如何
计算
功率
与
空开
的配比关系?
答:
功率=电压×电流(P=U×I)单位是W=伏×安 确定了电路的电压,功率。就能确定需要配备多大的空开
。举例:例一:如果是民用电220v 60000/(220x1.414)= 192 如果是工业用电380v 60000/(380x1.414)= 111 因为我们的交流电都是正玄波电,而220 380其实都是平均值,所以要用峰值考虑计...
空调三匹用多大的
空开
合适?
答:
要32A的空气开关。每台空调的使用电流都不同,1匹≈800W,3匹的话就是2400W。
空调制热+电辅热的功率(空调的最大功率)
,大概是制冷功率的2.5倍左右——3匹空调的最大功率就是6000W。根据功率公式P=UI可知,此时线路中的电I=6000/220≈27A。现在家庭用电量都比较大,一般情况电压可能都不是很...
如何
根据
功率
算
空开
答:
P=UI U=220V 所以I=P/U=11940/220=54A 标准
配
“220V 55A” 配 55A-60A的都可以。
怎么
根据额定
功率
选
空开
?要详细一点的 谢谢
答:
如果带的是电动机,根据额定电流来选,一般电流等于
功率
*2,一般断路器容量=0.95-1.05倍的额定电流。
知道三相电的
功率
,
怎样
算用多大的
空气开关
答:
计算出负荷电流
功率
,再按负荷电流选择
空开
。三相电电流计算: 暂且设定功率因数为0.85,负荷电流=功率÷电压÷根号3÷功率因数
空气开关
按照负载电流的1.5倍选择。空气断路器的选用原则根据用途选择断路器的型式及极数; 根据最大工作电流选择断路器的额定电流;根据需要选择脱扣器的类型,附件的种类和...
空开
多大,能承受多大
功率
?
答:
所以1P的
空气开关
能够承受1760瓦的
功率
。此外,对于不同型号的空气开关,其承受的功率也会有所不同。例如,1A单相空气开关能够承受220v的负载,而1A三相空气开关则能够承受380V的负载。在选择空气开关时,需要根据实际应用的电流大小、电压大小以及所接的负载类型等因素进行综合考虑。
知道三相电的
功率
,
怎样
算用多大的
空气开关
?
答:
用电电压计算出负荷电流。再根据负荷电流选取合适的
空气开关
,空气开关需要比用电电流稍大一些。三相电电流计算:
功率
因数以0.85计算。三相电流=功率÷电压÷1.732÷功率因数 比如30KW用电设备计算:电流=30KW÷380÷1.732÷0.85=53.5A 空气开关按照负载电流的1.5倍选择可选择80A的空气开关。
怎么
计算电器需要多大的
空开
答:
家庭用电2420w,额定电流约10A,
空气开关
可以按照负载电流的1.5倍左右选择。如果是总开关建议选择20A的空气开关。计算方法就是:负载电流*1.5=
空开
(需要把单位换算成A)。空开作用:发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。欠压...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
知道用电功率怎么配空开
怎么根据功率配线和空开
功率与空开如何匹配
功率线径空开配比方法
多大功率配多大空开怎么计算
功率对应空开
电机与空开如何选配
已知功率怎么配空气开关
怎样计算电流配空气开关