办公室照明的设计照度为
办公室
灯
的照度
要求是多少,什么规范有明确说明
答:
办公室灯的照度要求:依据国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034—2004,
普通办公室,照度 300 lx, 高档办公室,照度 500 lx
。在设计时,高档办公室的照度设计的
功率密度为15W~18W/平米
普通办公室的照度设计的功率密度为9W~11W/平米。中华人民共和国国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034-2013规定了新...
办公室
灯
的照度
要求是多少,什么规范有明确说明
答:
1. 根据国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034—2004,
普通办公室的照度要求为300 lx,而高档办公室的照度要求为500 lx
。2. 在设计照明时,高档办公室的照度设计功率密度应控制在
15W至18W/平米之间
,普通办公室的照度设计功率密度则应控制在9W至11W/平米之间。3. 中华人民共和国国家标准《建筑照明设计...
办公室
采光
照明
度要多少?是几lux
答:
普通办公室,0.75m水平面,照度 300 lx;高档办公室,0.75m水平面,照度 500 lx
。依据:《建筑照明设计标准》GB 50034—2004 1、《建筑照明设计标准(GB 50034-2004)》系在原国家标准《民用建筑照明设计标准》GBJ133—90和《工业企业照明设计标准》GB50034-一92的基础上,总结了居住、公共和工业建筑...
某
办公室的照度
标准值定为200lx时,其初始
设计照度
值是( )。
答:
【答案】:C 《照明标准》规定的数值是维持平均照度
,初始设计照度值要大于维持平均照度,照明计算中的维护系数是按光源光通量衰减到其平均寿命的70%和灯具每年擦拭2~3次确定的,办公室为0.8。因此初始设计照度值=维持平均照度/0.8=200/0.8=250lx。
办公楼照明设计
标准是什么?
答:
1、办公室灯的照度要求:依据国家标准《建筑照明设计标准》GB50034—2004,普通办公室,照度300lx,高档办公室,照度500lx。在设计时,
高档办公室的照度设计的功率密度为15W~18W/平米普通办公室的照度设计的功率密度为9W~11W/平米
。2、光照强度是一种物理术语,指单位面积上所接受可见光的光通量。对生物...
办公室的照度
是多少为好
答:
照度
标准值分级以在主观效果上明显感觉到照度的最小变化,照度差大约为1.5倍,该分级与CIE国际发光照明委员会标准《室内工作场所照明》S008/E--2001的分级大体一致。中华人民共和国国家标准【建筑
照明设计
标准】GB 50034-2013规定了新建、改建和扩建的居 住、公共和工业建筑的一般照度标准值。符合下列条件...
各种场所国家规定的标准
照度
列表
答:
75m水平面300 19 80 办公建筑
照明
标准值房间或场所参考平面及其高度
照度
标准值(Lx> UGR Ra 普通
办公室
0.75m水平面300 19 80 高档办公室0.75m水平面500 19 80 会议室0.75m餐桌面300 19 80 接待室、前台0.75m水平面300 - 80 营业厅0.75m水平面300 22 80
设计室
实际工作面药房地电镀 ...
公共区域
照度
标准
答:
公共区域照度标准2 照度标准值是根据不同的空间性质,经过长期的实践制定出的标准照度值,意思是特定的空间在某照度值是最合适的,合适
的照度
值对人们从事生产生活有重要的意义。譬如普通的
办公室照度
在300Lx就差不多了,专业的绘图室需达到500Lx,医院的手术室则需要达到1000Lx左右。照度是指在被
照明
...
室内
照明
亮度标准
答:
2.
办公室
等场所照明度较高,普通办公室、会议室、服务大厅的照明标准为300lx。视频会议室、
设计室
等需要更高
照明的
场所,标准分别为750lx和500lx。超市营业厅照明标准为300lx,而高档营业厅和高档室内商业街的照明标准分别为500lx和300lx。3. 针对影院、剧场、音乐厅等特定场所,照明度根据功能需求...
办公室照明设计
标准
答:
办公室照明对于工作环境至关重要,它直接影响到员工的舒适度和效率。以下是
办公室照明的
一些重要标准:1.
照度
标准:普通办公室的照度应保持在300勒克斯(lx),而高档办公室则应提升至500lx,以满足更高的工作品质需求。2. 照度功率密度:为了节能,高档办公室的照明功率密度应控制在15至18瓦特每平方米...