55问答网
所有问题
当前搜索:
剪力墙约束边缘构件非阴影区箍筋
剪力墙约束边缘非阴影区
封闭
箍筋
间距应该是多少???
答:
GB50011-2010《建筑抗震设计规范》的基本抗震构造措施规定,
约束边缘构件阴影区
的体积配箍特征值是λv,阴影区外的体积配箍特征值是λv/2,以此得出的体积配箍率也是一半的关系,所以,阴影区外的箍筋(加拉钩筋)的间距要大一倍。
约束边缘构件
阴影区和
非阴影区
纵筋和
箍筋
的异同点
答:
因为
非阴影区
的纵筋同
剪力墙
筋(只要剪力墙的纵筋间距不大200),定义暗柱(lc1)部分就可以,非阴影区的
箍筋
和拉筋在其他钢筋里输入,注意箍筋的长度与(lc2长度及lc1的纵筋间距有关),比如说:lc2=600;lc1的纵筋是c16,间距=150;lc2的箍筋长度单边=600+150+16+10=776,
剪力墙约束边缘构件
为什么要区分阴影区和
非阴影区
?
答:
受力问题。钢筋不同,
阴影区
就是λv区域的钢筋构造都是
箍筋
(大箍套小箍),λv/2区域的钢筋构造是箍筋与拉筋。 非影区是暗柱的主要部分,纵筋及箍筋都要按大样图来进行设置,而阴影部分纵筋就是墙的纵筋,但箍筋要按大样图来进行设置。
剪力墙
(shear wall)又称抗风墙、
抗震墙
或结构墙。房屋或构筑物中...
“本图集
约束边缘构件非阴影区
拉筋是沿
剪力墙
竖向分布钢筋逐根设置...
答:
约束边缘构件非阴影区
,是在约束边缘构件Lc范围内,其拉筋应每根竖向钢筋都应有,沿高方向的间距应同于阴影区的
箍筋
间距。其根据是GB50011-2010《建筑抗震设计规范》关于剪力墙结构的基本抗震构造措施要求的配箍特征为λv/2.(阴影区配箍特征是λv)。拉筋的钢筋体积是组成λv的重要部分。
剪力墙约束边缘构件非阴影区
外的第一根竖向分布筋的布置应离边缘 构件...
答:
间距=一个
非阴影区
竖筋间距的宽度-阴影区内一根主筋的直径-
箍筋
的直径-保护层的厚度;即:同
约束边缘构件
最外侧的竖筋保持一个间距(非阴影区竖筋间距)的宽度
约束边缘构件非阴影区
是用
箍筋
还是拉筋怎么区分?
答:
楼上朋友仅仅举了一个暗柱为例,就认为
非阴影区
就用拉筋,这可不一定。应按非阴影区的体积配箍率是否能≥1/2阴影区的体积配箍率确定,这是混凝土
剪力墙
结构的基本抗震构造措施规定的要求。最好以施工图的墙柱大样表为准。
剪力墙边缘构件
(构造边缘构件钢筋、
约束边缘构件
钢筋)钢筋如何布置,非...
答:
2、构造边缘构件和
约束边缘构件
应该也属于
剪力墙
的范围。其构造也得满足墙体的规定。2011《抗规》6.4.4条1款规定,
抗震墙
的竖向和横向分布钢筋的间距不宜大于300mm,3、根据2011《抗规》6.4.5-3表中的二、三级剪力墙。6根16,约束边缘构件截面为400mm时,纵筋间距即为200mm,最大为300。剪力墙又...
非阴影区
外圈封闭
箍筋
由水平分布筋代替怎么理解?相当于
剪力墙
身水平分布...
答:
非阴影区
外封闭
箍筋
由水平分布筋代替”,代替二字意思就是A代替了B,有了A就可不要B了。就是说水平分布筋代替封闭箍筋,就可不要封闭的箍筋,但是,应有拉钩筋。特别是
约束边缘构件
,非阴影区外的Lc范围内的配箍率是阴影区内配箍率的一半,所以应有拉钩筋。并不是相当于
剪力墙
身水平分布筋加密。
剪力
垟
约束边缘构件非阴影区箍筋
在基础筏板内是否应有
答:
规范和图集中没有专门规定,应按照11G101-3第58页,布置规定量的水平分布
筋
及拉钩。
剪力墙
的lc是指什么范围?
答:
Lc是
剪力墙
的
约束边缘构件
的尺寸范围,包括阴影区和
非阴影区
两个区域,这两个区域的体积配箍率不同,非阴影区的体积配箍率是阴影区的一半,图中λv是体积配箍特征值,不同的抗震等级规定的λv不同。体积配箍率是按照λv﹙体积配箍特征值﹚计算得来的。Lc以外是剪力墙身。这是11G101-1第14页的...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
约束边缘构件箍筋加密
约束边缘构件箍筋间距
构造边缘构件箍筋
构造边缘构件箍筋要求
约束边缘构件配筋讲解
剪力墙水平筋代替暗柱箍筋
剪力墙水平筋代替箍筋
剪力墙水平筋和箍筋间距
剪力墙箍筋加密区