55问答网
所有问题
当前搜索:
冷水机的水流故障处理
特灵风冷式
冷水机组故障
代码FL
答:
1、故障代码为水流报警,
解决方案为查看进水阀门是否通畅,然后检查排气孔,放空管道内空气,再检查管道各处过滤网是否过脏形成堵塞
,这些查完后就可以按复位键消除报警,然后就可以开机了。2、特灵的小型风冷冷水机组,FL是水冷故障。3、是水流不足,流量开关没有闭合,机组报FL。请检查冷冻水流,水泵是否...
螺杆式
冷水机组
5种常见
故障
及
处理
方法分析
答:
1.清理冷却塔,去除污染物,提高散热效果。2.清理冷却水侧管道内的异物
,保证水流畅通。3.
检修或更换冷却水泵,确保其正常工作
。总结:针对螺杆式冷水机组的常见故障,我们需要根据故障现象和原因采取相应的处理方法。及时排查和维修故障,可以保证冷水机组的正常运行,提高设备的使用寿命。同时,定期对设备进...
冷水机
,出现流量报警
答:
更换水流开关
。3 如果水箱的回水管里有水流出还报警的话,直接短接水流开关的两条信号线 希望你采纳
天加风冷式
冷水机水流故障
,不自行复位是什么原因
答:
是因为触发冷水机故障自锁装置,关闭水流开关,设备停转。解决方法如下:
1、设备停机后,重新调换安装进水管和出水管
。2、纠正水泵电机转向,清洗水泵或叶轮,清洗水管,清洗过滤器,检查水泵密封,检查进水量。3、检查各水流管道、水箱、水泵、过滤装置等情况,是否有漏水点,找到并修复。
激光镭雕机
冷水机
流量报警怎么办
答:
冷水机出现流量报警时的解决方法:
1、可先关闭冷水机电源,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警
;2、若短接之后报警取消,流量指示灯红灯灭,绿灯亮,则可判断冷水机内部问题,此时的主要原因是冷水机外部水循环管路不通畅的问题,比如堵塞或者管道弯折;用户可以检查...
使用激光切割机
冷水机
时,流量报警(面板红灯亮)用水管直接连接出水口、入...
答:
特域的激光
冷水机故障
原因:储水箱水位太低,
处理
方法:加水并检查管路渗漏情况
IPG光纤激光器
冷水机水流
量低,水压低怎么回事
答:
光纤激光器冷水机水压低的可能原因及
解决方法
:1、过滤器堵塞,也会导致冷水机水压不够,这时需要拆洗或更换过滤器。2、冷水机出现水压低,可能是水泵转子磨损导致水泵老化,这时需要进行更换水泵。3、冷水机水泵里面有杂质,导致水压不够,这时需要水泵进行清洗。4、
冷水机的水流
过低,也会导致出现水压过低...
特域激光
冷水机
流量报警怎样消除?
答:
1、工业冷水机水循环管路不通畅。2、工业冷水机水箱水位低于水循环管路入水口 3、工业冷水机配件或线路出现故障。工业冷水机出现流量报警的解决方法:
1、可先关闭冷水机电源
,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警。2、若短接之后报警取消,流量指示灯红灯灭,绿灯亮...
螺杆式
冷水机组
5种常见
故障
及
处理
方法分析
答:
1、通过冷凝器
的水流
量过大:此时要调小阀门;2、冷凝器的进水温度过低:调节冷却水塔风机转速或风机工作台数。3、大量液体制冷剂进入压缩机:检查膨胀阀及其感温包;4、制冷剂充灌不足:将制冷剂充注到规定数量;5、吸气压力低于标准:参考‘吸气压力过低’
故障处理
;三、螺杆式
冷水机
吸气压力过高 1...
麦克维尔
冷水机组
报蒸发器
水流
开故除
答:
安装于
水流
不稳处造成靶片长期不当受力而折断,致使水流开关触电闭合力不足导致报警;3、水流开关触电连接于控制主板处接线不牢造成松脱,导致报警。4、水管路过滤器堵塞,只是水流阻力大流速不足,流量开关触电无力闭合产生报警 针对不同的情况采取相应
的处理
措施就可以
解决
这一
故障
!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
冷水机冷冻水流故障排除
冷水机组结构示意图
蒸发器堵塞现象
冷凝器断水流故障原因分析
制冷机出水口漏水
多台水机并联一直报水流故障
水冷蒸发器堵了会出现什么现象
海鲜缸制冷机水流小怎么办
冷水机漏水