做屋顶防雷的卡学名是什么
一类
防雷的
支持卡子高度是多少啊?
答:
支持卡高度15—25cm,间距以80—100cm为宜。
避雷
线卡子简介:高层建筑物直击雷防护强调坚持采用明敷接闪器的基本原则。按照《建筑物
防雷
设计规范》GB50057—94附录二中对具体、明确部位的规定,在建筑物的屋脊、屋角、屋檐、檐角边沿和女儿墙、
屋顶
构架、飘板、
屋面
梯屋顶、水池顶四周等所有易受雷击的部位...
避雷
带和避雷网有
什么
区别?不都是
防雷的
么?
答:
(二)
避雷
网 避雷网实际上相当于纵横交错的避雷带叠加在一起,在建筑物上设置避雷网,可以实施对建筑物的全面
防雷
保护。避雷网的设置有明装和暗装两种形式。明装防雷网是在建筑物的
屋顶
上或层顶
屋面
上以较疏的可见金属网格作为接闪器,沿其四周或沿外墙做引下线接地。由于明装避雷网不甚美观,在施工...
避雷
线、避雷带和避雷网有
什么
区别啊?
答:
避雷
网与避雷带的区别:(一)避雷网 避雷网实际上相当于纵横交错的避雷带叠加在一起,在建筑物上设置避雷网,可以实施对建筑物的全面
防雷
保护。避雷网的设置有明装和暗装两种形式。明装防雷网是在建筑物的
屋顶
上或层顶
屋面
上以较疏的可见金属网格作为接闪器,沿其四周或沿外墙做引下线接地。由于明装...
避雷带的规范做法
屋顶避雷
带施工规范
答:
且与镀锌圆钢双面焊接。若
防雷
引下线为镀锌扁钢,应弯成R=250mm的圆弧,焊接长度亦为100mm,双面焊接。7、
避雷
带(网)应和建筑物顶部的其他金属物体连接成一体。如建筑物物顶上的透气管、铁栏杆、爬梯、冷却水塔等,这些部位的金属导体都必须与避雷带(网)焊接成一体,也可采用抱卡形式。
在
楼顶
上盖了金属架子,是否需要
做防雷
?如果是应该怎么做?
答:
你好!你这个建筑很明显是需要做防雷设施的,因为他毕竟已经高出了楼层,如果在雷雨天气下,那就是一个很经典的引雷设施啊!如果你要
做防雷的
话就要看你的房子里装的
是什么
东西了,如果是易燃易爆以及你的
屋顶
是电动打开的话就要在你的进线路上加装SPD(浪涌保护器)了,如果不是的话就没必要那么麻烦...
建筑物
防雷
接地的重要性和要注意的质量通病
答:
防雷
、接地施工要点 (1)概述 民用建筑工程防雷设防分三级,
屋顶
一般采用25×4热镀锌扁钢作为
避雷
带沿女儿墙四周敷设,25×4热镀锌扁钢避雷带支持卡子间距为1米左右,但必须一致,转角处悬空段不大于1米,避雷带高出
屋面
装饰或女儿墙0.15米,同时屋面采用25×4热镀锌扁钢组成不等避雷网格。避雷网格沿...
钢结构
房顶
上是否
做避雷
带
答:
需要
做避雷
带。《建筑物
防雷
设计规范》5.2.7条。除第一类防雷建筑物外,金属
屋面的
建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列规定:1、板间的连接应是持久的电气贯通,可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接。2、金属板下面无易燃物品时,铅板的厚度不应小于2mm,不锈钢、热...
什么是防雷
接地
答:
防雷
接地分为两个概念,订是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。问题九:建筑物的防雷接地装置什么样 建筑物的防雷接地装置是由接闪器、引下线、接地体三大部分构成。楼主可能只是问的接地体。接地体大致分为人工接地体和利用深基础做接地体两种。人工接地体:因房屋
屋面
大小...
什么
情况下
屋顶
要
做防雷
答:
国家标准《建筑物
防雷
设计规范》GB50057-2010。第四节 第三类防雷建筑物的防雷措施第3.4.1条 第三类防雷建筑物防直击
雷的
措施,宜采用装设在建筑物上的
避雷
网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器。避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并应在整个
屋面
组成不大...
屋面是
彩钢板的0.5MM厚 厂房就一层,
做防雷的
话怎么做?
答:
1,如果厂房内是一般环境,而没有爆炸性混合气体,那么彩钢板0.5的厚度就可以作为接闪器,只要做好接地就行了。2,彩钢板,是指彩涂钢板,彩涂钢板是一种带有有机涂层的钢板。彩钢板分为单板、彩钢复合板、楼承板等。广泛使用于大型公共建筑、公共厂房、活动板房、及集成房屋的墙面和
屋面
。3,彩钢...