主编低压侧单相接地差动保护
变压器单相接地 变压器
低压侧单相接地保护
如何动作
答:
当主变
低压侧单相接地
时,因其低压侧系发电机电压等级,为不接地系统,单相接地时,构不成短路,流过的仅是电容电流。此时,发变组大差是不动的,发电机100%定子
接地保护
的零序电压(中性点3UO)会反应出来,但就看你们的定值如何整定,是跳闸还是报警?当主变高压侧单相接地时,因该侧为大电流接地...
110kv线路
单相接地
,
差动保护
会动作吗
答:
会的。空载运行的110kV线路发生
单相接地
故障,电厂主变保护A套、B套动作,主变
差动保护
在区外故障时动作出口跳闸。差动保护是输入TA(电流互感器)的两端电流矢量差,当达到设定的动作值时启动动作元件。保护范围在输入CT的两端之间的设备(可以是线路,发电机,电动机,变压器等电气设备)。电流差动保护...
线路
单相接地
分相
差动
会动作吗?
答:
线路
单相接地
一份上
差动
的话,这个时候就会有动作的,因为它的整体的差动功能是比较烦躁的,嘴的话,这个在插座过程中会比较简单一点。
电力变压器装设哪几种
保护
装置
答:
电力变压器的保护比较多,有过电流保护,电流速断保护、纵联
差动保护
、
低压侧单相接地
保护、过负荷保护、瓦斯保护、温度保护等。不同容量、不同类型、安装位置不同的变压器保护形式也不一样。下面说下简单的规则。1、干式变压器均应装设温度保护。2、电流速断灵敏性不满足时,装设纵联差动保护。3、一...
...点不
接地
变的压器(
低压侧
带大电源Y/D-11)
差动保护
区内发生
单相
接时...
答:
中性点直接接地系统中,中性点不接地的变压器,在发生
单相接地
时是靠零序过压动作跳闸。在
差动保护
范围内发生单相接地短路,差动保护当然会零秒动作。
低压
变压器的
保护
答:
1、瓦斯保护:保护变压器内部短路和油面降低的故障。2、
差动保护
、电流速断保护:保护变压器绕组或引出线各相的相间短路、大接地电流系统的接地短路以及绕组匝间短路。3、过电流保护:保护外部相间短路,并作为瓦斯保护和差动保护的后备保护。4、零序电流保护:保护大接地电流系统的外部
单相接地
短路。5、过...
变压器
单相接地保护
的原理及整定?
答:
保护按最大金属性
单相接地
短路时零序电压的20%整定:采用完全相同的两套封母
接地保护
,电压定值采用5伏,时间定值采用0.5秒。3.4 发电机定子接地保护 为了躲过主变高压侧发生接地故障时,由于主变高、
低压侧
之间存在的耦合电容从而在发电机机端出现的零序电压的影响,电压定值推荐采用5伏,时间定值推荐...
主变
差动
范围内的10千伏
单相接地
掉闸吗?
答:
主变差动范围内的10千伏
单相接地
,是会跳闸的。解决方法:中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。主变
差动保护
主要是保护变压器自身,其保护范围是变压器高压侧电流互感器与
低压侧
电流互感器之间的部分。如果是区内故障(即高、低压电流互感器之间故障),差动保护动作,如果是区外故障,则不动作。如果是三...
110kv变压器差动保护范围内10kv
侧单相接地差动保护
动作吗?
答:
差动保护
范围内发生的故障,差动保护都应动作的。
为什么严禁从变压器
低压侧
充电
答:
变压器的高压侧有
保护
电路,而
低压侧
没有。从低压侧充电有以下几个危害:1.低压侧多为角型接线,没有接地点,如变压器
单相接地
很可能出现保护拒绝动作。2.低压侧充电时励磁涌流最大(高压侧最小),这么大的励磁涌流很容易造成
差动
误动作和变压器的机械强度下降,甚至损坏变压器。3.升压变和降压变结构和漏...