55问答网
所有问题
当前搜索:
人防给水闸阀安装要求
过
人防
工程结构的喷淋管必须加
闸阀
的规定,是在哪个规范的那一条里面...
答:
1、当给水管道从出入口引入时,
应在防护密闭门的内侧设置
。2、
防护阀门的公称压力不应小于1.OMPa
。
人防
工程里的防护
阀门
,若采用
闸阀
,是否必须为明杆闸阀?
答:
3 防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀
;4 人防围护结构内侧距离阀门的
近端面不宜大于200mm,阀门应有明显的启闭标志
。应该是第4条中“阀门应有明显的启闭标志”易给人造成误解,有人会误以为暗杆闸阀不能从外观上判断启闭状态;而实际上,只要在闸阀的手轮或执行机构上安装好状态标志,...
为什么
人防
围护结构内侧的
阀门
有距离
要求
?
答:
为防止内侧
阀门安装
时,误接管件加长预埋管,因此提出该
要求
。二、根据《
人民防空工程
地下室设计规范》GB50038-2005第6.2.13条规定,
给水
管道从
人防
围护结构引入或穿过防护单元间防护密闭隔墙时应在内侧或二侧管道上设置公称压力不小于1.0MPa、阀芯为不锈钢或铜质的闸阀或截止阀,安装位置离墙宜不大于200...
人防
与人防之间的水管两边需要加
阀门
吗?
答:
1、当给水管道从出入口引入时,应在防护密闭门的内侧设置
;当从人防围护结构引入时,应在人防围护结构的内侧设置;穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置。2、
防护阀门的公称压力不应小于1.OMPa
。3、防护阀门应
采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀
。阀门(Valve)是控制...
人防
地下室手动密闭
阀门
箭头是向胶管活门那个方向是吗
答:
1、给排水管线在人防地下室维护结构的内侧及单元隔墙的两侧
设置公称压力不小于1.0MPa的不锈钢或铜质闸阀;阀门到墙或板距离不能大于200mm
;阀门应有明显的启闭标志;2、防爆地漏上口表面应比地面建筑标高低5-10mm,并做到启闭灵活。四、其它 1、设备安装应严格按照人防设计图纸施工,若有变更应及时将...
人防
集水井污水管出顶板规范是否可以用丝接防护闹
闸阀
答:
此时在穿墙处应设置刚性防水套管。若管径大于150mm,在其穿墙(穿板)处应设置外侧加防护挡板的刚性防水套管。3、穿越防护外墙、临空墙以及顶板的所有
给排水
管道要预留刚性防水套管,必须于防护外墙及顶板内侧设置公称压力不小于1.0MPa的防爆波
阀门
,防爆波阀门平时开启,战时关闭。
请问
给排水
穿
人防
的防护
闸阀
用明杆的还是暗杆的?
答:
1、软密封
闸阀
的阀体、阀盖采用精密铸造法铸造,一次成型,根本不再机械加工,不使用密封铜环,节约有色金属;2、软密封闸阀底部无凹坑,不积存渣物,闸阀启闭的故障率低;3、软密封衬胶阀板尺寸统一,互换性强。因此软密封闸阀将是闸阀的发展方向,也是
供水
行业乐意采用的一种
阀门
。
人防给水
管上的
闸阀
,平时
安装
还是战时安装
答:
人防
区内的,不一定是战时使用的,如果是平时使用的,肯定是要装上。如果是战时使用的,则可以在战时才
安装
。
人防
墙允许开洞规范
要求
答:
6、战时
给排水
、供配电以及平时使用的消防、通风和电气有关预埋套管不能漏埋,各专业应及时作复核,管线穿
人防
围护结构时应在穿墙处预埋防护密闭套管,如有多根套管预埋时,应留有足够的间距够后期设备
安装
(如
阀门
之间间距至少20cm);7、主体验收前墙体及顶板均不得粉刷,保持混凝土浇筑后的样子;8、风...
建筑工程质量通病合集:
人防
工程篇?
答:
分析:凡穿越上述墙体的
给排水
管应按图纸或图集
要求
制作预埋套管,并按规范要求做好防护密闭连接。与
人民防空工程
无关的管道不宜穿过
人防
防护结构。按照《人民防空地下室设计规范》的规定,如因条件限制需要必须穿过时,只允许公称直径不大于150mm的
给水
、消防、采暖、空调冷媒管道穿过,并且应在维护结构内侧加设
阀门
。上部...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
人防防护阀是闸阀吗
人防闸阀验收要求
人防铜芯闸阀要求
人防防护阀门都有什么要求
人防铜芯闸阀怎么安装
人防阀门要求
人防防爆闸阀图片
人防防护闸阀图片
给水管用蝶阀还是闸阀