人工接地体埋深不宜小于多少米
人工接地体
的顶端
埋深
一般
不小于多少米
答:
0.8m。根据电气施工要求,
人工接地体的顶端埋深通常不小于0.8米
。埋入土壤中或混凝土中直接与大地接触的起散流作用的金属导体称为接地体。
人工接地体
中,接地极之间距离一般为
多少米
左右,深度为多少米?
答:
1、水平接地极局部埋深不应小于1m
;2、水平接地极局部应包以绝缘物;3、宜采用沥青碎石地面或在接地网上面敷设50-80mm沥青层,其宽度不宜小于接地网两侧各2m。
人工接地体埋设深度
为0.5m?
答:
根据JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》11.8.5及条文说明,
接地导体埋设深度一般在冻土层以下但不应小于0.6m
,同时要求原理高温影响的地方。依据主要是较深的土层能接触到良导电性的土壤,释放电流效果好。而且越深的地方土壤和温度变化就越小,接地电阻更稳定。其他的规范像GB50057《雷规》及GB50065《...
接地体
的施工要求有哪些呢?
答:
(1) 接地体的顶面埋深应满足设计要求,如无具体要求,
则不应小于0.6米
。接地体应垂直布置,且角钢和钢管接地体的引出线垂直部分以及焊接部位应进行防腐处理。在防腐处理前,需清除表面锈迹并清理焊接残留物。(2) 垂直接地体之间的间距应不小于其长度的3至5倍。水平接地体之间的间距应按设计规定,如...
谁晓得防雷
接地埋深
规定是多深
答:
接地体埋设深度不应小于0.6~0.8m
,做人工接地时接地极尽量相对接地引线对称摆设接地极,这样符合雷电放电时的对称效应;土壤电阻率是在进行各种接地设计时必不可少的参数。
接地
线的
埋设深度
应该是
多少
?
答:
不宜小于
0.6m。
接地体
顶面
埋设深度
应符合设计要求,当无规定时,不宜小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应作防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。 垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍。水平接地...
安阳市建筑物
接地体
应
埋深多少
答:
接地体
应深埋不小于0.6米。建筑物接地体没有特殊规定时,
深埋不宜小于
0.6米。角钢和钢管接地体垂直配置,接地体引出线的垂直部分需要做防腐处置,这样有利于建筑的加固。每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体,这样才不会有腐蚀的可能性。工地操作一切都要以安全为第一,不能偷工减料。
接地体
制作及
埋深
规定
答:
交流电气设备的接地可利用直 3.3接地装置的敷设。3.3.1
接地体
顶面
埋设深度
应符合设计规定。当无规定时,
不应小于
0.6m。角钢、钢管、铜 3.4接地体(线)的连接。3.4.1接地体(线)的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地法律依据:《中华人民共和国土地管理法》第一条 ...
接地体
距建筑物出入口,人行道一般
不小于几米
答:
《民用建筑电气设计规范》11.8.7 为降低跨步电压,防直击雷的人工接地网距建筑物入口处及人行道不宜小于3m,当小于3m时,应采取下列措施之一:
1.水平接地极局部埋深不应小于1m
;2.水平接地极局部应包以绝缘物;3.宜采用沥青碎石地面或在接地网上面敷设50-80mm沥青层,其宽度不宜小于接地网两侧各2m...
接地体
距离建筑物
多少米
在铺设防雷接地接地体时,铺设
答:
为降低跨步电压,防直击雷的人工接地网距建筑物入口处及人行道不宜小于3m,当小于3m时,应采取下列措施之一:
1.水平接地极局部埋深不应小于1m
; 2.水平接地极局部应包以绝缘物; 3.宜采用沥青碎石地面或在接地网上面敷设50-80mm沥青层