接地体应深埋不小于0.6米。
建筑物接地体没有特殊规定时,深埋不宜小于0.6米。角钢和钢管接地体垂直配置,接地体引出线的垂直部分需要做防腐处置,这样有利于建筑的加固。
每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体,这样才不会有腐蚀的可能性。工地操作一切都要以安全为第一,不能偷工减料。
相似回答
接地
线的
埋设深度
应该是
多少
?
答:
不宜小于0.6m
。接地体顶面埋设深度应符合设计要求,当无规定时,不宜小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应作防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。
垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍
。水平接地...
接地极
一般打入地下
多少
米深?
答:
1、水平接地极局部埋深不应小于1m
;2、水平接地极局部应包以绝缘物;3、宜采用沥青碎石地面或在接地网上面敷设
50-80mm沥青层
,其宽度不宜小于接地网两侧各2m。
避雷针
接地
最少深度是
多少
才有效?
答:
当无规定时,接地体顶面埋设深度不小于0.6m
。独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3M。
一般
接地
导体须深入地下
多少
,算是有效接地。能做到无危险
答:
(
≥0.5米,并且要与建筑物和构件物的出入口行人道的距离不应小于3米
。当小于3米时,应采取下列措施之一)1.
水平接地体局部埋深不应小于1米
。2. 水平接地体局部以绝缘(例如50~80mm沥青层)。3. 采用沥青碎石地面或接地装置上面敷设50~80 mm厚的沥青层,其宽度超过接地装置2米。4. 采用“...
接地体
距离
建筑物多少
米在铺设防雷接地接地体时,铺设
答:
为降低跨步电压,防直击雷的人工接地网距建筑物入口处及人行道不宜小于3m,当小于3m时,应采取下列措施之一:
1.水平接地极局部埋深不应小于1m
; 2.水平接地极局部应包以绝缘物; 3.宜采用沥青碎石地面或在接地网上面敷设
50-80mm沥青层