井下开关整定值计算公式
井下开关
标志牌的
整定值
是怎样
计算
的
答:
比如说660V的电压,40KW的电机,
整定值
为40KW×1.15=46A。如果是380V的电压,就乘2 1140V乘0.7
怎样根据负荷来
计算
煤矿
井下
防暴
开关
的电流
整定值
答:
所以该个开关的电流整定值为:
315*0.1=31.5
煤矿地面10kv变电站和
井下
变电所高开的
整定计算
,
答:
Φ:初相角 额定电流为:I=2300/(1.732×10×0.8) =165A过流
整定值
=1.2~1.4倍的额定电流短路整定值=4~7倍的额定电流 (根据线路的长短选择)漏电电流整定值,还要根据你的需要,
井下
单相接地电流按规程规程不能超过10A如果你需要单相接地的时候跳闸漏电整定就设置为:2A如果你为了保证可...
煤矿
井下
供电过负荷
整定
是如何
计算
的?请高手指教。
答:
过负荷整定对应不同的开关是不一样的,具体来说,
1、启动器过负荷(过载)整定=负荷额定电流
。2、总、分馈电(移变二次侧)过负荷(过载)整定=需用系数×电机额定电流和。3、移变高压侧过负荷整定=移变一次侧额定电流(和)。
...想问下那问大哥
井下
的
开关整定值
怎么
计算
和怎么调那个拔码盘我一直都...
答:
40KW电机(660V)额定电流40X1.2=48A,取50A就可以了(经验总结)。QBZ-120型
开关
应该采用的是JDB-120A综合保护。这保护有高低档的,调的时候要对好对应值。如果你算出
整定值
是7A,采用的设备那就不合理了。实在没有办法就整定负荷的短路电流吧7x5(7)=35A(49A). 如果你要整定
计算
那就要计算...
我是一名煤矿
井下
电工,请教哪位大侠如何设定供电系统的
整定值
答:
40千瓦电机,
井下
一般是660伏电压。馈电
开关整定
两个值,一是过流整定,40*1.15=46A;而是速断整定,46×(5-8)。馈电开关可能会带多台设备,过流整定时,将所有设备额定电流相加再乘以1.15.速断整定时先将最大额定功率或同时启动的额定功率之和乘以5-8倍,再加上其他设备的额定功率之和,...
煤矿机电低压
开关
怎么
整定
答:
一、整定方法:选取
整定值
:所带负荷的总功率×1.15,根据所得的数字再选取整定值如:QBZ-80型
开关
带一台55KW电动机,整定值为:55×1.15=63.25 选取整定值为64A。二、低压开关的简单介绍:低压开关是指当汽车提供给车载电源的电压低于多少时车载电源会自动关闭。是一种常用的电气元件,车载...
井下
电器设备综保
开关
保护插件的
整定值
怎么调定?
答:
如电压为660V则 I额定=P/(√3X0.8X0.69)I
整定
=I额定X1.2
矿用80A
开关
.
算
出
整定值公式
为? 怎么还能快速有效率的 算出整定值.
答:
2、
计算公式
(额定电流Ie)Ie=Pe/(Ue cosФ)Pe:额定功率(W)Ue:额定电压(690V)cosФ:功率因数(一般取0.8)注:BKD1-400型低防
开关
过流整定范围(40-400A)BKD16-400型低防开关过流整定范围(0-400A)二、 短路保护 (一)、BKD16-400型 1、 整定原则:分开关短路保护
整定值
...
煤矿
井下
高压
开关
如何
整定
?
答:
高压
开关整定计算
:
井下
6KV线路电压取6000V,功率因数取0.80,负荷率取1,干线同时系数取0.80。在统计一个对拉工作面或碛头及其它负荷时,考虑同时工作设备的最大负荷,同时系数取1。一、+215m水平 (一)+215m水平北九石门 1、供瓦斯抽采开关(50 A)整定 (1)过载保护整定:负荷为瓦斯泵...