55问答网
所有问题
当前搜索:
主次梁相交加密箍筋
主次梁
交接处
箍筋
怎么
加密
?
答:
1、确定加密范围:
主次梁
交接处需要进行
箍筋加密
,一般范围为次梁跨度的1/3。在此范围内,箍筋需要加密。选择加密间距:箍筋加密的间距应该根据梁的截面尺寸和施工规范要求进行选择。一般来说,箍筋加密的间距不应大于100mm。2、确定加密数量:箍筋加密的数量需要根据梁的截面尺寸和施工规范要求进行确定。一...
主次梁
怎么交接处的
箍筋加密
?
答:
主梁与次梁相交箍筋加密
规范介绍如下:主梁与次梁相交位置如果是
主梁
的跨度1/3以外的,可以在次梁相交点的两侧每边加密三个箍筋,如果是在主梁跨度1/3内的,按正常加密绑扎,在次梁相交点的两侧再各加三个箍筋,相等于间距为5公分,这就是主梁与次梁相交点箍筋加密的绑扎,按要求都是这样的。主次...
请问
主次梁
的搭接处,
箍筋
是否应该
加密
?
答:
不是构造的问题。主、
次梁
搭接部位只有在集中力作用下
箍筋
抗剪切不满足时,需要按砼规“斜截面”承载力计算公式进行附加吊筋计算,主要是确保梁在集中力作用下局部抗剪切安全。在次梁与
主梁相交
处,次梁顶部在负弯矩作用下发生裂缝,集中荷载只能通过次梁的受压区传至主梁的腹部。这种效应约在集中荷载作...
您好!请问下:
主次梁相交
处次梁是否同样设置
加密箍筋
!
答:
主次梁相交
处,次梁不需设置
加密箍筋
。因为主梁的集中荷载是次梁,所以《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015版) 9.2.11 条规定了设置附加横向钢筋或吊筋。显然主次梁相交处,次梁是主梁上的集中荷载,次梁没有集中荷载,所以主次梁相交处,次梁不需设置加密箍筋(设置附加横向钢筋)。位于梁下...
请问
主次梁
交接处
箍筋
怎样布置?
答:
主次梁箍筋
施工注意事项 梁主筋连接直径≥18钢筋采用滚轧直螺丝机械连接,直径≤18的钢筋采用绑扎连接,钢筋接头位置:梁上铁钢筋在跨中1/3范围内连接,下铁接头在支座1/3范围内连接,纵筋接头在同一构件内的应相互错开,错开距离≥35d且不小于500mm。同一截面内有接头受力钢筋截面面积不应大于受力钢筋...
主梁与次梁相交
处
箍筋
如何设置
答:
主梁与次梁相交
处
箍筋
如何设置介绍如下:主次梁交接处,主梁不断,且与次梁交接处,在主梁每侧附 加三个间距50的箍筋。梁支座是在柱上的就是主梁,支座于主梁或者次梁上就是次梁。通俗的理解,梁支座是在柱上的就是主梁,支座于主梁或者次梁上的就是次梁。规范的标注主梁及框架梁是“KL”,次梁...
您好!请问下:
主次梁相交
处次梁是否同样设置
加密箍筋
!
答:
主次梁相交
处,次梁不需设置
加密箍筋
。因为主梁的集中荷载是次梁,所以《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015版) 9.2.11 条规定了设置附加横向钢筋或吊筋。显然主次梁相交处,次梁是主梁上的集中荷载,次梁没有集中荷载,所以主次梁相交处,次梁不需设置加密箍筋(设置附加横向钢筋)。9.2.11...
主次梁
交接处的
箍筋加密
应该怎么表示?
答:
主次梁
交接处的
箍筋加密
表示:标注@100/200。对于钢筋混凝土框架的柱子的端部和每层梁的两端都要进行加密。抗震等级为一级时,加密区长度为2倍的梁高和500mm取大值,抗震等级为二~四级时,加密区长度为1.5倍的梁高和500mm取大值。柱子加密区长度应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的1/...
主梁与次梁
交接部位,次梁与次梁交接部位用不用加
箍筋
?规则是怎么样的...
答:
主梁与次梁
交接处必须设置
箍筋
! 间距一般200 一般框架梁都需要
加密
主要看你
主梁和次梁
是不是框架梁
主梁
是框架梁 次梁深入主梁锚固的话间距是200 如果
主次梁
全是框架梁 则箍筋需全长加密 间距100!!!希望对你有帮助!!!
主次梁
交接处的
箍筋加密
应该怎么表示
答:
主次梁
交接处的
箍筋加密
主梁与次梁相交箍筋加密规范
主梁和次梁交接处箍筋加密
主次梁相交处箍筋如何设置
主次梁加密箍筋怎么设置
主次梁交接处有个定位箍筋
主次梁三道加密箍筋第一根
次梁是否也要设置箍筋加密区