55问答网
所有问题
当前搜索:
主变事故油池
主变事故
放油坑四周的台子叫什么
答:
变压器
事故油池
、事故围栏或事故台子。在电力工程中,
主变事故
处理时,用于围住放置变压器油坑的临时围栏或支架通常被称为事故围栏或事故台子,也被称为事故油池,这些事故围栏或事故台子是为了安全考虑而设立的,防止油污扩散和保护周围环境。
个别变电站在设计时,将电缆沟内排水与
事故油池
相连接,事故油池里面也可...
答:
主变
发生事故排油时,油会通过事故油管排入事故油池中,油进入事故油池的同时,由于油水分离,会将事故油池中的水顶出,排入排水池内。事故油管连接在主变油池上,不是连接在主变上。不会存在沸腾现象。根据新规范,事故油池要满足100%储油要求。
变电站
事故油池
怎么进行油水分离
答:
1 户外站的话雨水肯定会进入油池,无法避免。2 油池具有油水分离功能,可参见
事故油池
施工图。常用的是排油管插到油池里的集水坑中,靠重力实现油水分离。3 油池的施工方法,施工图上会写的很详细,不知道,你们那是怎么设计的,按照目前国家电力系统变电站都有排污系统,包括电缆沟积水都是相连的,...
变压器 铺石子
答:
一般为油浸式
主变
下面才铺石子,这其实就是一个堆满碎石子的池子,池子看的不大其实很深,要求能容下全部的变压器油。这个池子也叫
事故油池
。当变压器出现严重事故的时候,为避免事故扩大,须尽快放掉油箱内的油,这些油通过石子渗透到池底,和空气隔开,防止油燃烧。
事故油池
油水分离后水排放到哪个管道
答:
排污管道里。油水分离后的水一定要排在排污管道里面,油水分离后的水带有油污属于污水,必须排入污水处理系统。
事故油池
内无水
主变
高抗先发生大量漏油大量绝缘油进入油池中然后
主变
高抗起火启动水喷雾系统大量油水混合物进入油池中经静置分离油浮于上部水沉于底部导致排水管中极少量的油。
长潭水电站升压站梁板
答:
升压站位于左岸重力坝后,为两层框架结构,顶部平台与坝顶齐平,高度为156.3米。1997年初,据业主报告和现场调查,156.3米平台右侧的飘板面出现了沿支座方向的裂缝,与此同时,连接两个
主变事故油池
的轨道梁跨中附近(包括4跨)及右侧主变事故油池底板也出现了裂缝。轨道梁跨中裂缝基本垂直于梁轴线,而...
水电站
主变油池
铺设卵石是什么作用
答:
当
主变
压器有火灾危险的时候,立即将变压器油放到
油池
内,油池内上部的卵石将热油冷却并流入下面的油池(有些是通过管道流入附近的变压器
事故油
坑)内。当下雨时,卵石过滤地面雨水中的大体积物件,保证流入下面油池的是雨水,而不是杂物,以便于雨水泻流。施工时按照设计要求,将均匀的卵石铺上250mm...
水池污和
油池
有什么区别
答:
水池的作用是收集水污染.
油池
的作用就是在
主变事故
喷油的时候,起到一个收集的作用;以免对环境造成污染
变电站的
主变
区域单位工程包括什么//110KV场地单位工程又包含哪些_百 ...
答:
主变
间隔进出线构架基础、10kV侧母线桥基础、电流电压感应器基础、
事故油池
、主变电缆沟;110kV场地单位工程包含了挖方、垫方、混凝土、模板、砌体、钢筋及埋件等。
变压器
油池
用的鹅卵石规格为3至5mm能符合规范要求吗
答:
不符合。《3-110KV 高压配电装 置设计规范》(GB 50060-92)第5.4.5 贮
油池
内宜铺设厚度不小于250mm的鹅卵石层,其鹅卵石直径宜为50-80mm。变压器鹅卵石又叫变压器垫层鹅卵石、或者变压器油池鹅卵石,名称来源于鹅卵石的作用,存 放在大型油浸式变压器下的储油池内。变压器基础周围需要一个池子,池子里面...