55问答网
所有问题
当前搜索:
两路电源相序怎么核对一直
双电源供电的系统
怎样
鉴别
两路电源
的
相序
是一致的?
答:
双电源供电的系统鉴别
两路电源
的
相序
是一致的工作称为核相。常用测量各相间电压的方法核相。380V第一路为Ua1、Ub1、Uc1;第二路为 Ua2、Ub2、Uc2。测量两两间电压如下表,则相序一致:Ua1 Ub1 Uc1 Ua2 0 380 380 Ub2 380 0 380 Uc2 380 380 0 ...
10kv
两路
供电
电源
在送电之前能核相吗?
怎么
核实
相序
一致。要是不能的...
答:
方法是将导线一头的一相接地,用兆欧表在另一头摇绝缘,摇到绝缘为0的就是与对侧接地相同的一相
,其余不接地的两相绝缘会在几兆欧以上高的有几百兆。说明一下,无论送电前多么确认相序已经正确,送电后必须得带电核相正确后才能合环和并列运行。
如何
使用万用表测电压判断
两路电源
的
相序
?
答:
没有电压差就是相序相同
。用万用表交流电压档红表笔量甲路电源的A相,黑表笔依次量乙路电源的A、B、C相,记录电压值,0伏或者几伏就是同相位的,另外两相应该有380伏电压。如果都是380伏,或者有一两百伏,那就不能接,可能是两个不同的电网电源。
如何
使用万用表测电压判断
两路电源
的
相序
答:
2)判断:测量结果中U≈0的两端为同相;U≈线电压的为异相。共九次。3.核相过程中应注意的安全问题1)正确地选表并作充分检查;2)设监护人。操作人穿长袖衣、戴手套;3)表线不可过长或过短,测试端裸的金属部分不可过长;4)防止造成相间短路或相对地短路(必要时加屏护); 5)人体不...
...
如何
测量备用
电源
的相序是否与主
电相序
一致?
答:
在主电源和备用电源都正常的情况下,用万用表交流电压档750V测量主电源和备用电源对应的端子,如果显示电压380V则为不同相,如果显示为0V则是同相,可以放心接线。如果用电设备错相会导致重大事故建议在双电源下端装一个相序保护器,当
电源相序
错误时发出报警或者切断电源,防止发生事故。
不是同一个变压器的两个
电源
的
相序怎样
判断
答:
告诉你一个最简单、最可靠的方法,用万用表的交流电压档测量,将两台变压器的输出端分别接在两个表笔上,如果无电压则说明此为同相序,如果显示有线电压,就不是同相,这种方法最可靠,在电力系统应用最广泛,专业术语称之为“
核对相序
”。
配电柜双路
电源
,合
相序怎么
合法
答:
所谓双路
电源
,是指一路为常用电,一路为备用电(发电机)下端输出为并联,就是L1-A/L2-B/L3-C/N-N,接法就是这样,开关名称为ATS双电源切换开关,
两个不同
电源如何
调整
相序
相位?
答:
这个只要进行相应调整就可以,因为这个顺序的话,相位也是不同
电源
的有不同设置,所以说是两个不同电源相结合的话,会有一个不同的效果。
两台变压器
怎么
在低压侧核相和
核对相序
?
答:
先把两台变压器高压侧接至同一
电源
。然后直接测量两台变压器低压侧同一相之间的电压,三个同相之间电压接近于零就说明
相序
没有搞错(绝对等于零是不可能的)。如果相序搞错了也可以根据这个方法纠正过来。同相相对应。A——AB——BC——C
十千伏高压环网柜双
电源
用万用表
怎么核相序
?
答:
联络柜分闸状态,上口下口均带
电
,用电压档,测上下口的电压,A上-A下,B上-B下,C上-C下。电压均为0,其他相间为380V。即
相序
正确 10kv的话,需要用校向器了。你如果自己调试校相序的话,感觉可以上下口加低压,用万用表试试,高压送电后的话,还是老老实实的用校向器吧,专业还安全 ...