三菱plc
红灯亮5秒然后绿灯亮5秒结束的
梯形图
?
答:
如图所示,X0启动,X1停止,Y0红灯,Y1绿灯。X0按下后M0输出并
自锁
,T0开始计时,同时Y0输出 T0计时5s后,T1开始计时,同时Y0
断开
,Y1输出。T1计时到5s后,断开M0自锁,全部停止并复位。在此过程中随时可以按下X1停止。望采纳。。。
三菱plc
怎样
延时
?
答:
加一个定时器T0,在梯形图中表示为T0 K60。T0计时器为100ms计时器,所以
延时
时间为100ms*60=6s,(1)基本延时环节,下图中当线圈得电后T0延时6s后其触点导通 (2)
延时断开
电路,下图中T0延时6s后断开,Y0失电。
三菱plc
按下x1,y1得电并保持5秒,5秒后自动失电,
梯形图
怎么编程
答:
如图所示,X1按下后,Y1输出并
自锁
,停时T0计时,计时5s后,断开Y1自锁。望采纳。。。
请问
三菱plc
怎样控制一盏灯的30秒中熄灭使用电器24v继电器一个,灯一个...
答:
如图所示,X0启动按钮,X1停止按钮,Y0输出。当启动按钮按下后X0接通,Y输出并
自锁
,T0开始计时,计时300*100ms=30s后
断开
Y0自锁,Y0停止输出。按下停止按钮后X1,X1接通也断开Y0自锁。Y0接继电器,继电器控制灯。望采纳。。。
用
三菱plc
编程,怎么让电机正转10秒,在反转8秒,循环这样。求
梯形图
答:
梯形图
如下所示 按下X0,M0通电
自锁
;同时KT1接通,Y0输出,此时电机正转10S;10S时间到,T1
断开
YO,M1通电自锁;同时Y1输出,电机反转。KT28秒时间到,M0复位,此时一个工作周期结束,自动进入下一个周期。梯形图语言沿袭了继电器控制电路的形式,梯形图是在常用的继电器与接触器逻辑控制基础上简化了...
求
三菱
fx2n的
PLC
,定时中断的
梯形图
答:
回答:最简单的振荡电路:T0是一个振荡周期时间,T1是输出时间,上图中,一个周期10秒,Y0输出5秒,间隔时间5秒
三菱plc
FX3U系列,按起动按钮
延时
15秒钟接触器km1才工作如何画
梯形
...
答:
简单的可以参考下图
三菱plc
。按下x1启动y1,y2。 按下x2停止y1,3秒后停止y2。求
梯形图
答:
1、按下x1启动y1,y2。 按下x2停止y1,3秒后停止y2。求
梯形图
梯形图如下:2、第一次按下X20,Y20亮,第二次Y21,按下第三次灭掉.梯形图如下:
三菱plc
编时间往复程序怎么编?比如一个电机开十秒停5秒,再开十秒停5...
答:
这是一个类似闪烁电路的
梯形图
,如下图,T0是开的时间设置,T1是停的时间设定。X0是启动按钮,按下去不松开就启动10s停5s,无限循环。
PLC编程
是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计。它采用可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作...
关于
PLC梯形图
断电
延时
疑问?
答:
大多数
PLC的
定时器均为接通
延时
定时器,即定时器线圈通电后开始延时,待定时时间到,定时器的常开触点闭合、常闭触点
断开
。在定时器线圈断电时,定时器的触点立刻复位。当X13接通时,M0线圈接通并
自锁
,Y3线圈通电,这时T13由于X13常闭触点断开而没有接通定时;当X13断开时,X13的常闭触点恢复闭合,T13...