三相电电压低用稳压器管用吗
三相电
三相电压
差距大 有时候其中一条电压底 可以
用稳压器
解决吗?
答:
稳压器可以解决电压高低或者不平衡,不稳定的问题
。但是也不是无限制的,也是有误差范围的,最好不要超过正负百分之十五,超出的话电压也稳不到理想状态。至于耗电呢,多过一个设备肯定有损耗,但没那么大,不用太担心。
三相电
的电动机
电压
不够用怎么办呢
答:
电压不够的话,电机功率不足,强行使用会导致电机发热,进而温升超标烧坏电机,
所以在这种情况下建议降载使用
,具体降载情况根据电机电压实际数据确认,给你一个参考值,电压降20%功率中相当于原来的64%。
我用的
三相电
现在
电压
太低了;有什么办法电压升起来呢;
答:
只能换大点的变压器,或者添加一台
三相
的
稳压器
。别的没有办法
三相电 电压低
,有什么好的方法?比如按个
稳压器
.升压器?我处用电大约3...
答:
买个可变的
稳压器
的好。选SBW系列的。
三相电
基本上输入在300v~456V之间,输出可以保证在380V+/-2-5%之间。且有过压、过流、缺相保护。
三相
总
电压偏低
。372V,买
稳压器有用吗
?
答:
三相总电压372V,不需要买稳压器
,用电器可以正常使用,这个电压是合格电压。合格电压标准:380V电力用户电压允许偏差值为额定电压的-7%~+7%(353.4~406.6V)。220V电力用户的电压允许偏差值为系统额定电压的-10%~+7%(198~235.4V)。以上在这个值都是在正常范围 ...
三相电
的
电压
不稳有什么办法可以解决
答:
当
三相电
的电压不稳定时,可以增加一个
电压调节器
来平衡电压。大波动、非共用电气设备所需的供电电压应在其设定值范围内稳定,使各种电路或电气设备在额定工作电压下能正常工作。该
稳压器
可广泛应用于:工矿企业、油田、铁路、建筑工地、学校、医院、邮电、宾馆、科研等部门的电子计算机、精密机床、计算机...
...和零线间都是220伏,那么这个220伏的线路需不需要
稳压器
答:
电压不稳或者
电压偏低
就需要配
稳压器
,你用的是单相电,配一台单相稳压器就可以了!就算你把
三相电
均匀分配也起不到多大的作用,因为同一台变压器出来的线路上,还有其他单相用户,不可能把所有的单相用户都均匀分配,再个负载启动的时候会存在压降,所以电压偏低或者不稳定最好的办法还是配稳压器!!!
螺杆空压机在340-350的电压时会烧电机吗,
三相电
长期
电压低
怎样解决,大 ...
答:
电压过低
的根本原因是供电质量不高:1、变
压器
容量过小,负载超过变压器容量过多,引起电压下降;2、电线截面积过小,负载超过电线额定的电流过多,温度高引起电压下降;3、导线太长,截面积不够,电压损失过多引起电压下降;4、
三相
电流不平衡、电线、开关、接点连接不好等。
三相电
距离远
电压低
怎么办
答:
三相电电压低
可以这样做:1.先查出电压低的原因:是线路过长导致电压降太大还是其他原因(电源原因、变
压器
原因),一般情况下是线路过长导致。2.根据原因,解决问题。如果是线路过长导致电压低,可以加大电缆的截面,减少电缆引起的电压降。电缆其电压损失计算公式及过程如下:距离:L=(米)电线电阻率...
三相电的
三相电压
都不够怎么回事?而且超低
答:
一、说明线路压降太大,也就是说你们家的这个回路别人或所有的用电负荷远大于电缆或电线的载流量导致的。(长期的话加
稳压器
。)二、你家的进线电缆或电线偏小。或用电设备增加太大。如你家新装
三相
冰箱。(加大线径。)三、外部线路故障。如缺相等。四、因不清楚你的实际情况,也不清楚三相平不...