三相电漏电保护器跳闸原因
三相漏电保护器
接好了
为什么
老是
跳闸
,线路我检查了没问题,有谁知道
原因
...
答:
一,三相电不稳定
。
二,就是用电器的零线绕过保护器接出
。也就是无零电位。三,可能还有哪些地方漏电,你没有检查到位。四,电流超过了保护器的额定值,过载运行也会跳闸!
三相漏电保护器
带一带负载就
跳闸
答:
3、动作原理是
三相电
器或者两相用电器在用电过程中电流都是矢量和为零如果中间环节有接地漏电现象,破坏了其有多少电流流入就有多少电流流出的状态,这种状态就会被零序互感线圈检测到而引起
跳闸
;4、三相
漏电保护器
只适合用来保护380V电压的用电器如果只从漏电保护器接火线,而零线从任何地方取都会破坏漏电...
三相
的
漏电
零线接零排开灯就
跳闸怎么回事
跪求?
答:
因为下面的零线并不是独立专线,在某一段有可能与主零线并接或有漏电(与大地接触)
,所以,
漏电保护器检测视为漏电而跳闸
。三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用...
三相电
的一相和零线组成220Ⅴ
为什么漏电保护器
会
跳闸
?
答:
但当三根火线电流不平衡时,总同向电流不为零,感应线圈中产生感应电流,触动保护机制,保护器跳闸
。如果你确实需要三相不平衡运行,那么最好采用三相四线漏电保护器(上图右),这样保护器考察的是四根线(三火一零)中的总同向电流。即使三相不平衡,但四线是平衡的,所以不会跳闸。
三相电为什么
老是
跳闸
是在室外高温引起的吗?
答:
第一,
供电线路漏电引起保护性跳闸
。供电线路 漏电接地引起的跳闸,一般都是
线路绝缘体老化,开裂导致
。第二,负载漏电接地引起保护性跳闸,当用电设备绝缘体老化或者带电体接触设备外壳,经过设备外壳的接地保护线接地引起的跳闸。第三,
过流跳闸
,这在负荷突然增大时,通过漏电保护器的电流达到保护器保护...
三相
四线
漏电保护
开关奇怪的
跳闸
现象
答:
三相
四线
漏电
开关
跳闸
现象的
原因
是:因为汇聚累加到三相四线总漏电开关的漏电电流已接近或超过开关的漏电动作电流(50MA毫安),开关便会不定时跳闸。解决的方法:1、检查清楚三相四线漏电开关的出线能否达到该用电量(包含夏天开空调)的安全过流量,查看电线是否穿在线槽或电线管可靠的绝缘,防火,防老鼠咬.然后...
为什么三相电
接
漏电保护
老
跳闸
啊?照明和插座一用电就跳…
答:
你好三项
漏电保护器
假设你在上端介入220V的电源 你在下端介入 220V的设备 其结果是要跳电的 三项漏电保护器是工业性质的保护器 只对使用
三相电
设备的起到安全保护的作用 安装如220设备是不可以使用的 建议您换装 220V的漏电保护器 即可 ...
三相电为什么
老是
跳闸
?
答:
三相电
经常
跳闸
,
原因
如下:1、开关过载所致,热水器、空调等大型电器:对于功率较大的电器,在装修时一定要单独走线。否则后期使用中就非常容易跳闸。2、开关负荷侧火线接地所致,
漏电
开关负荷侧零线接地也会导致跳闸。3、开关损坏或者用电器接地短路所致,负荷侧零线有没有和其它回路零线混用,线路绝缘过低...
三相四线制
漏保
,单独使用
三相电
,
跳闸
的原理是什么呢?
答:
线圈无法工作,
三相
四线
漏电保护器
单独使用火线,这个会导致类似于短路的状态,因为火线经过电阻和零线的平衡打破,会导致直接
跳闸
的。
三相电
负载不平衡会
跳闸
吗
答:
漏电保护器跳闸
的
原因
:1、所接负载或导线存在火线或零线对地漏电。2、负载或导线存在短路。3、负载电流过大,造成过载跳闸,根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳得越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的,还是本来配的开关容量不够。4、同时接了380V和220V两种负载,电流
三相
不...