三相电漏电保护器跳闸原因
三相电
不平衡,引起
跳闸
怎么处理
答:
从而降低不平衡的现象。2、如果是元件启动错误造成的,那么可采用交叉换相等的方式,来将电压平衡化3、如果是因不平衡电压造成硅整流设备出现异样,那么可以将负荷的接入点给加大,将不平衡负荷的能力给改变掉。
三相
电流不平衡会引起
漏电保护器跳闸
,但不是漏电保护器跳闸的主要
原因
。
别墅入户是
三相电
,每一层用一根火线,
为什么
过一段时间就
跳闸
?
答:
1、电路中有短路的地方。至于
为什么
出现短路的情况,可能是电线有破损。可能是用电器有故障。可能是线路接点有问题。2、接地不好。接地,包括中性点接地,以及插座、用电器本身的接地。如果接地不好,可能导致电路工作不正常而出现
跳闸
的情况。3、
漏电保护器
太灵敏。漏电保护器可以很好地起到保护作用,一旦...
急!!
三相电漏电原因
?
答:
造成过载
跳闸
,根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳得越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的,还是本来配的开关容量不够。第四种
原因
,同时接了380V和220V两种负载,电流
三相
不平衡,造成跳闸。如果是这种情况下,建议从开关上桩头并联一个单相
漏电保护器
使用220V负载。
三相电为什么
老是
跳闸
?
答:
如果电机绝缘合格,可能是电源有缺相、电源电压不平衡(相差太大)、电机或电机线有断线、接触不良等问题,需要一一排查解决。检查电机是否
漏电
,没有仪表的情况下,最简单就是,电机与大地绝缘,然后绕组接上一根火线,用数字试电笔测试机壳有无电压,有,漏电。匝间短路不会使漏电开关
跳闸
,只会引起
三相
...
电工问题,
三相电
的空开总
跳闸
??请专业人士回答 谢谢啦。。
答:
1、你的接线有电乱。2、有可能是二楼有超负荷的情况。3、有可能在二楼有接地
保护
线接到零线上的情况(这种情况最大可能是出现在不常用插座或不常用电的设备上,一旦使用就出现
跳闸
)。4、空开或
漏保
的承载负荷接近于超负荷状态,稍有电压波动(电涌)就会跳闸。5、建议你找一个有经验的电工去给你...
三相电
用其中一路在和一相零线接
为什么
跳
漏保
答:
如果使用了
三相漏电
断路器,就不能一火一零用单相,只能三相用电,就是说只能使用380V的电,不能使用零线。能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机。以三相发电机作为电源,称为三相电源;以三相电源供电的电路,称为三相电路。
三相电
电表有机械表、普通电子表、磁卡电子表...
380v
三相电
接出来的220伏接
漏保
总
跳闸
答:
首先要确认接进220伏的
漏电保护
断路器的进线,一根是相线,一根是零线。若是接好后,一合闸就
跳闸
,说明里面的晶闸管击穿了,这个晶闸管是与漏电脱扣继电器串在一起的
三相电漏电保护器
还没有接空调一合闸就
跳闸
怎么也合不上了就是把下面...
答:
嗯!先把
漏保
下端的线拆除,然后合闸试一下,漏保是否是好的,没有问题。如果漏保还是合不上闸,看一下
保护
机构有没有复位,如何都复位了,就将漏保更换。如果漏保一切正常,就更从下端的连接线检查了,找出
漏电
短路的问题,处理后就可以送电使用了。
工厂用的是
三相电
,分闸没有跳,就是跳总闸是
怎么回事
? 怎么检查故障与维 ...
答:
估计二种可能。一种是各分支路虽有空开但不带有
漏电保护
装置,所以遇漏电现象只能由总闸漏电动作把关了。另一种是各分闸与实际使用电流与总闸间不匹配,只能跳跃式
跳闸
啦。
100A
漏电保护器
三相电
输入 三相单相做220V输出 一根单相有65A电流 三根...
答:
三相电
的电流,在每相电流相等或很接近时,三相总电流是三相各自电流平均值的根号3倍, 即你说的65A乘1.732,约为112.6A。 你的100A带
漏电
的断路器偏小,所以会
跳闸
。 开关的选择应当至少是计算电流的1.5倍,即,你应当选用160A或200A的漏电断路器。另外,电缆或电线的选择,因为你用的是单相...