三相不平衡电流计算
潜水泵A相
电流
2.9A,B相2.1A,C相2.1A。如何
计算三相不平衡
率?
答:
潜水泵的直阻有点
不平衡
,不过好像有点大,容易吧潜水泵烧坏,最大值减去最小值除以三个数的平均值,即(2.9-2.1)/((2.9+2.1+2.1)/3)
三相
电压
平衡
度正常允许范围?
答:
理论上讲三相电压平衡,
三相电流
就应该平衡。但电压不可能绝对平衡,电流也随之有相差,一个正常的电机三相电流相差的大小取决于电压的相差大小。正常工作时也允许有点偏差。5%是安全的标准范围。即相间电流误差5%是正常的三相异步电动机按GB1032,和出厂试验标准,三相电流的
不平衡
度控制在10%就可以,超过...
三相
用电
不平衡
标准
答:
三相用电不平衡标准,即
三相电流
在幅值上不同或其相位差不是120°,亦或兼而有之。不平衡率,常用负序或零序电流与正序电流之比的百分数表示。
三相不平衡
:三相不平衡是指在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。由不对称负荷引起的电网三相电压不平衡可以采取的解决办法:1、...
三相
四线制中当三相电
不平衡
时
电流
是怎么流到零线的
答:
A相的灯泡也不会烧,就是因为AB相多余负荷的
电流
从零线走了,如果零线断了,没有回路,A相的负荷瞬间就跳闸或烧毁,接着B相的负荷跳闸或烧毁,留下最大负荷的A相保持完好。当负荷
不平衡
时,
三相
四线时总零线是决定不能断线的,否则就是严重事故。
对配电变压器
三相
负载
不平衡
有何规定?
答:
国家规定变压器
三相电流平衡
度不许超过25%。
当三相负载
不平衡
时,会引起中性线
电流
过大,中性点位移,
三相不
对称的...
答:
电流
大的那相,电压会低。其它相电压升高。比如A相接地,B、C相就会升高到原来的1.732倍。就是相电压升高到线电压,线电压保持不变。中性点位移到了A上。
三相
负载
不平衡
零线上
电流
会多大?
答:
你好,
三相
负载不平衡时,零线上电流多大这个要看不平衡到什么程度。在三相四线供电回路中,只要三相负载对称,零线上是没有电流流过的。一般情况下零线的不平衡电流是很小的。关于
不平衡电流计算
,网上是用计算公式的,感兴趣可以搜一下看看。
变压器
三相平衡
答:
三相不平衡
负荷
电流
增加的损耗电量为 ΔP=ΔP1-ΔP2=■(I2U+I2V+I2W-I2UI2V-I2VI2W+I2WI2U+3I2N)R×10-3(3)同样,三相负荷电流不平衡时变压器本身也增加损耗,可用平衡前后的负荷电流进行
计算
。由此可见三相不平衡负荷电流愈大,损耗增加愈大。三相负荷电流不平衡率按下式计算 K=■×...
三相
四线制中当三相电
不平衡
时
电流
是怎么流到零线的
答:
A相的灯泡也不会烧;因为AB相多余负荷的
电流
从零线走了,如果零线断了的话,就没有了回路,A相的负荷瞬间就会造成跳闸或烧毁,紧接着B相的负荷跳闸或烧毁,最后留下最大负荷的A相保持完好。当负荷
不平衡
时,
三相
四线时总零线是决定不能断线的,否则就是严重事故。
三相
三线制
不平衡
电路功率
计算
问题
答:
你好:——★1、“可否通过线电压线
电流
来求电路的有功功率,无功功率,视在功率”...这三个功率,都是在(
三相
三线制的输入)线路上测量的。——★2、380变220V的变压器,在A、C两相是作为负载存在的(与次级220V无关),只不过变压器的功率因数较低罢了。——★3、“电路中380变220V的变压器...