55问答网
所有问题
当前搜索:
三合一前室为什么禁用
三合一前室
哪本规范有定义. 是那种白皮的规范
答:
国家规范是不允许
三合一前室
做法,只有部分地方允许,需咨询当地消防部门是否许可。
三合一
建筑是
什么
意思
答:
这类大多可燃物多,住宿场所和加工、生产、仓储、经营等场所没有严格的防火分隔,消防设施不健全
,人员消防安全意识淡薄,一旦发生火灾,极易造成人员群死群伤,给人民的生命财产安全造成了相当大的危害。所以任何建筑内都不能设置三合一场所
高层住宅“
三合一
”
前室
设置不规范的潜在风险与邻里纠纷
答:
高层住宅中的“
三合一
”
前室
设计问题,犹如一把悬在邻里之间的双刃剑,潜藏着严重的安全隐患和纠纷。开发商常常面临法规与经济效益的冲突,《建筑防火通用规范》的铁律不容忽视,明确规定高层住宅前室需具备疏散与防火功能,12层以上的建筑更需设置消防电梯前室,其面积和通风条件有着严格的标准。历史的演变...
三合一
电梯
前室为什么
不能开窗呢
答:
保证机械加压送风效果。根据查询豆丁网可得,公共区域采用机械加压送风设计,为了保证机械加压送风效果,电梯
前室
墙体均是剪力墙,属于承重结构,在未预留洞口的情况下,新增窗户会破坏剪力墙结构,影响建筑结构安全,所以不能新增窗户。
高层住宅中,陕西省允许做
三合一前室
吗?
答:
既然国家不允许,按照消防从严的原则,肯定是不允许的。
公共建筑有没有
三合一前室
短边大于2.4米规定
答:
回答:高层建筑(含19层及以上普通住宅的两步防烟楼梯)和消防电梯共用一个防烟
前室
且前室为候梯厅,简称“
三合一
”前室。 GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版)中未见“三合一”前室的说法及明确规定,但其中第6.1.2条的条文说明中提到:特别要提出的是,有少数设计在剪刀楼梯梯段之间不加任何...
高层住宅
三合一前室
是否可行?高层可开向前室的最多是几户?
答:
三合一前室
现在高规说明6.1.2.4已经明确说明:还有—种与消防电梯合用的前室,两个楼梯口均开在—个合用前室之内。这两种设计,都不利于疏散,不能采用,更不能推广。四户开向一个合用前室感觉也不是很好,觉得你可以分开天向二个不同前室(前面说了最好是设二个前室)
高层住宅
三合一前室
是否可行?高层可开向前室的最多是几户?
答:
三合一前室
现在高规说明6.1.2.4已经明确说明:还有—种与消防电梯合用的前室,两个楼梯口均开在—个合用前室之内。这两种设计,都不利于疏散,不能采用,更不能推广。四户开向一个合用前室感觉也不是很好,觉得你可以分开天向二个不同前室(前面说了最好是设二个前室)
剪刀梯可以做两个风井吗?
答:
你搞错了吧?就两部楼梯,前室是二合一,
三合一前室
不允许了。下面回答你的问题:剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置。常规可以这么做,也就是两个风井,一个是楼梯(两部)一个是前室。另一种极端情况是(很少做):机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,...
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017影响建筑和电气的条文浅谈...
答:
3.1.5(2、3)强调
三合一前室
应采用机械加压,仅在特殊情况下(如只有一个门的前室)允许自然通风;多个前室则需考虑净高问题,机械送风在住宅建筑中受限。3.2.1~3.2.3涉及到楼梯间与合用前室的风井设置,旧规范的分设要求有所调整,剪刀楼梯间与前室风井需分开考虑。3.3.7和3.3.11强调楼梯...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
三合一前室还能用吗
前世强梯无防
新消规住宅三合一前室
三合一前室的设计要求
三合一前室不能开窗
三合一前室面积规定
前室套前室是否符合规范
合用前室是一梯一户吗
住宅前室设置要求