公共建筑有没有三合一前室短边大于2.4米规定
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2017-10-15
高层建筑(含19层及以上普通住宅的两步防烟楼梯)和消防电梯共用一个防烟前室且前室为候梯厅,简称“三合一”前室。
GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版)中未见“三合一”前室的说法及明确规定,但其中第6.1.2条的条文说明中提到:特别要提出的是,有少数设计在剪刀楼梯梯段之间不加任何分隔,也不设防烟楼梯间。还有—种与消防电梯合用的前室,两个楼梯口均开在—个合用前室之内。这两种设计,都不利于疏散,不能采用,更不能推广。本回答被提问者采纳
相似回答
前室
的使用面积不小于多少㎡?
答:
前室面积由建筑物性质来确定,
居住建筑不应小于4.5平方米,公共建筑和工业建筑不应小于6平方米
。当消防电梯和防烟楼梯合用一个前室时,前室里人员交叉或停留较多,所以面积要增大,居住建筑不应小于6平方米,公共建筑不应小于10平方米,而且前室的短边长度不宜小于2.5米。建筑设计防火规范 GB50016-2014...
高层住宅“
三合一
”
前室
设置不规范的潜在风险与邻里纠纷
答:
历史的演变中,法规对“
三合一
”
前室
的面积与通风要求愈发严格,例如江苏省的明确
规定
,前室面积不得少于8.0平方米,外窗宽度不得小于3.0平方米。2014年后的《
建筑
防火设计规范》进一步强化,如消防电梯前室的
短边
长度不得低于2.40米。然而,这样的法规底线在万科江苏某小区的案例中遭到了挑战,设计中...
消防规范中消防
前室
的面积应该是多少?
答:
前室的使用面积不应小于6.0㎡,前室的短边不应小于2.4m
;与防烟楼梯间合用的前室,其使用面积尚应符《建筑设计防火规范》第5.5.28条和第6.4.3条的规定。——《建筑设计防火规范》2018年局部修订。
消防
前室短边
不小于
2.4
答:
根据国家现行消防法规,建筑物的消防前室必须符合一定的标准尺寸,
其中短边不得小于2.4米,长边不得小于3.6米
。同时,消防前室的门口宽度也必须不小于2.4米,方便消防车辆的进出。3. 消防前室的布置要求 除了满足标准尺寸外,消防前室的布置也需要符合一些要求。例如,在消防前室内应设置防滑地面,避免...
规范要求消防电梯
前室短边
不小于
2.4米
,但又不限电梯轿厢尺寸,有什么意 ...
答:
只有高层
建筑
是消防电梯,消防电梯要求建筑的消防
前室
。你说的不超过32米楼层高度没有要求消防电梯,所以没有必要解除前室是闭集。GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》中未见“
三合一
”前室的说法及明确
规定
,但其中第6.1.2条的条文说明中提到:特别要提出的是,有少数设计在剪刀楼梯梯段之间不加任何...