变频器电压检测电路
通用
变频器
的过压、欠压、过流故障原因
答:
电流
检测电路
坏,例如传感器损坏。2.过
电压
(OU)过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题致使
变频器
在减速时,电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快,转子的电动势和电流增大,使电机处于发电状态,回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并联的二极管流向...
ENC
变频器
故障代码是什么?
答:
P.OFF:当变频器上显示代码P.OFF并延时1到2秒后又显示为0,那么说明变频器处于待机状态。当变频器上一直显示代码P.OFF而不跳转为0,那么主要因为有输入电压过低、输入电源缺相及
变频器电压检测电路
故障。处理方法:先测量电源三相输入电压,R、S、T端子正常电压为三相380V,如果电压低于320V或输入电源...
康沃
变频器
待机出现poff是什么意思
答:
康沃变频器 上电显示P.OFF延时1~2s后显示0,表示变频器处于 待机状态 。在应用中若出现变频器上电后一直显示P.OFF而不跳0现象。主要原因有输入电压过低、输入电源缺相及
变频器电压检
制测
电路
故障,处理时应先测量电源三相输入电压,R、S、T端子正常电压为三相 380V ,如果输入电压低于320V或输入电源...
科姆龙
变频器
EO5故障什么意思?
答:
E05故障的意思是:电源电压过高,检查电源电压是否正常,检查
变频器
参数中的“输入交流电源电压设定值”的设置是否正确,延长减速时间。除了上述原因之外,还有两个问题需要注意:一是变频器自身是否存在硬件问题,尤其是
电压检测电路
是否存在问题,另一个就是电源中谐波太大,会导致变频器的误报警,此时,可以...
变频器
显示过
电压
是什么原因?
答:
原因:1、可能是电机绝缘不良,偶见短路,检查电机绝缘电阻。2、表面看是过
电压
,其实是过电流。
变频器
有时会误报的。应检测负载电流是否正常。3、如果负载没有问题,设置正常的话,应该是
检测电路
的故障,造成误报现象,再看下主板上的电容是否有老化的现象。4、输入电压过高。
变频器
的操作控制
回路
怎样接线?是多少伏的
电压
?
答:
变频器
的接线 1、主
电路
接线(1) 变频器输入(R、S、T),输出(U、V、W)绝对不能接错(2)将变频器接地端子良好的接地(如果工厂电路是零地共用,那就要考虑单独取地线) 多台变频器接地,各变频器应分别和大地相连,不允许一台变频器的接地和另一台变频器的接地端连接后再接地。(3)将变频器的电源输入端子经过漏...
变频器
显示欠压?
答:
变频器
显示欠压,一般是两种情况的可能性比较大,一个是电源电压不稳定,这个需要对变频器所使用的电源电压进行监测,如果电源电压正常,则是变频器的
电压检测电路
或其它硬件出现问题导致的,这种情况下,需要变频器厂家或变频器维修专业人士检测后确认的。像这种情况,变频器厂家一般会要求您把变频器返厂检测...
变频器
故障排查
答:
本文将介绍
变频器
故障排查的方法,帮助读者更好地了解变频器的故障原因。测量直流母线
电压
上主
回路
进线电源,测DC测有没直流母线电压;380V进线,DC大概有540VDC;检查电机盘动电机是否能正常盘动;复位控制板参数有直流母线电压,启动变频器无电压输出的话,建议将机器的控制板参数复位重新启动,看是否是控制板...
变频器
显示过
电压
是什么原因?
答:
原因:1、可能是电机绝缘不良,偶见短路,检查电机绝缘电阻。2、表面看是过
电压
,其实是过电流。
变频器
有时会误报的。应检测负载电流是否正常。3、如果负载没有问题,设置正常的话,应该是
检测电路
的故障,造成误报现象,再看下主板上的电容是否有老化的现象。4、输入电压过高。
康沃
变频器
的康沃变频器常见故障及处理方法
答:
对于功率22kW以上的机型则要求外加制动单元和制动电阻。ER02/ER05故障一般只在
变频器
减速停机过程中才会出现,如果变频器在其它运行状态下出现该故障,则可能为变频器内部的开关电源部分如
电压检测电路
或电流检测电路异常而引起。 代码ER17表示电流检测故障,通用变频器电流检测一般采用电流传感器,如图2中H1和...