变频器显示欠压?

变频器显示欠压,导致电机及水泵无法启动,克拉玛依这边你们有没有售后人员,能否到现场给解决

第1个回答  2020-08-16

变频器显示欠压,一般是两种情况的可能性比较大,一个是电源电压不稳定,这个需要对变频器所使用的电源电压进行监测,如果电源电压正常,则是变频器的电压检测电路或其它硬件出现问题导致的,这种情况下,需要变频器厂家或变频器维修专业人士检测后确认的。像这种情况,变频器厂家一般会要求您把变频器返厂检测的。

一、变频器欠压原因及其解决方案

1、电源缺相

原因:当变频器电源缺相后,三相整流变成二相整流,在带上负载后,致使整流后的DC电压偏低,造成欠压故障。

对策:检查变频器电源的空开或接触器触点是否接触良好,触点电阻是否太大,输入电压是否正常等。

2、变频器内部直流回路的限流电阻或短路限流电阻的晶闸管损坏

原因:当限流电阻或短路限流电阻的晶闸管损坏时,变频器内部的滤波电容就不能充电,造成欠压故障。

对策:找到电阻或晶闸管损坏的原因(如电机频繁起动,变频器容量小和电机不匹配等),更换限流电阻或晶闸管。

3、同时工作或同时起动的变频器过多
原因:当多台变频器同时起动或工作时,会造成电网电压出现短暂的下降,当电压下降持续时间超过变频器允许的时间(一般变频器都有一个允许压降的最短时间)时,就会造成变频器的欠压故障。

对策:尽量减少同时起动或工作的变频器的台数,变频器输入侧加装AC电抗器,实在不行就增加供电变压器的容量。



4、外界或变频器之间的干扰

原因:外界的干扰或变频器间的互相干扰可能造成变频器检测电子线路非正常工作,导致变频器的误报警。

对策:加装MLAD-V-SR变频器输入滤波器或MLAD-VR-SR变频器输入电抗器等谐波抑制器件。