55问答网
所有问题
11G101,57页抗震KZ纵向钢筋连接构造中绑扎搭接中为什么俩搭接段需要间距大于等于0.3lle
俩搭接段中间大于1.3lle不就行了吗
请行业高手给予准确的回答谢谢
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-07-12
需要间距大于等于0.3LιE。是大于0.3LιE也行,等于0.3LιE也行,只是小了就不行。
本回答被网友采纳
相似回答
11G101
-1
,57页抗震KZ纵向钢筋连接构造中绑扎搭接中为什么俩搭接段需要
...
答:
因为钢筋绑扎搭接的连接区段长度为1.3lle,所以相邻两个绑扎搭接接头的中心距要大于等于1.3lle
,也即俩搭接段间距要大于等于0.3lle,希望对你有所帮助~
11G101
-1
,57页抗震KZ纵向钢筋连接构造中绑扎搭接中为什么俩搭接段需要
...
答:
1.3lle是同一个搭接区,就是你说的那个意思差不多,lle+0.3lle刚好
,俩搭接段
中间大于1.3lle就行了
请问
抗震KZ纵向钢筋连接构造中绑扎
连接≥0.3lie是
什么
意思,求高手指 ...
答:
11G101
-1
,57页
!搭接方式采用
绑扎搭接
时,搭接长度为LlE,相邻接头错开的净距离为0.3LlE(比如当搭接长度为500时,其接头错开净距离为0.3*500=150)
11g101
-1中59页节点E在
什么
情况下使用?
答:
11G101
-1图集59页节点E,不涉及柱纵向钢筋采用怎样的搭接方式(绑扎还是焊接),但抗震柱
KZ纵向钢筋连接构造,
不管是采用
绑扎搭接,
机械连接或焊接连接的方式,都必须遵守11G101-1图集
57页
的规定。11G101-1图集59页的主题是:“
抗震KZ
边柱和角柱柱顶纵向钢筋构造”。什么叫“ 超出梁宽度的柱纵向钢筋?
抗震kZ纵向钢筋绑扎搭接
长度规则?
答:
3. 式中ζl为纵向受拉
钢筋搭接
长度修正系数。当
纵向钢筋
搭接接头百分率为表的中间值时(≤25、50、100),可按内插取值。但要求LlE=ζlLaE和Ll=ζlLa。必须先求出LaE和La这两个未知数,才能得到
11G101中
钢筋的
绑扎搭接
长度。 把11G101—1翻到第53页,在其左下角有个表:“受拉钢筋锚固长...
大家正在搜
梁侧面纵向构造钢筋设置要求
梁侧面纵向构造钢筋
梁纵向构造钢筋示意图
钢筋纵向横向怎么区分
纵向钢筋是什么意思
构造柱钢筋搭接长度
纵向受力钢筋什么意思
纵向受拉钢筋抗震锚固长度
构造钢筋
相关问题
请问抗震KZ纵向钢筋连接构造中绑扎连接≥0.3lie是什么意...
11G101-1抗震KZ纵向钢筋连接构造
抗震KZ纵向钢筋连接构造中绑扎搭接有的朝上有的朝下的小弯钩表...
抗震KZ纵向钢筋绑扎搭接那个图里面几个搭接点的意思
什么是抗震间距?
三级抗震KZ柱钢筋绑扎搭接怎么算,三级钢c40砼,是这样吗?...
11G101-1-57页柱上部钢筋大于下部钢筋
抗震kZ纵向钢筋绑扎搭接长度规则?