西门子SMART读取的时间是对的,年份也是对的,月份也是对的,但是日 和星期怎么不对的,请教高手
PLC连上电脑后,在PLC菜单下有个设置时钟按钮,点击“设置时钟”按钮,进入一下界面,
点击“读取PC”,设置日期自动显示当前时间,然后点击设置,即可把当前时间设置进PLC.