刚买一台7.5KW丹佛斯变频器VLT FC51,不知道怎么实现用继电器进行外部控制,现在只能用面板控制.希望好心人指点.先谢谢了,急急急.

第1个回答  2019-07-04
打开AUTO
ON(按下AUTO
ON按钮,打开外部控制)。
三线控制:5-10设6;5-15设21。12-18端子接停止按钮常闭,12-33端子启动按钮常开。50、53、55外接调速电位器;如果用面板电位器,50、53、55不接,3-17设21。
如果,用按键调速:5-10设6;5-11设21;5-12设22;5-13设20,s-200-1为ON(为了好接短路线),20-29短接(如果S-200-1为OFF,12-29短接)。12-18端子接停止按钮常闭(最好用急停按钮),12-19端子接加速按钮常开,12-27接减速按钮常开。3-51加速变化快慢,3-52减速变化快慢。
用继电器控制:5-13设为2或者6,继电器触点接12-18.