小的信号等可以不用
中间继电器,
但是电磁阀就需要了,一般
PLC
的输入电流都很小,说不定驱动不了电磁阀。驱动电机的话就得用
接触器,
其控制电源用AC220V,也可以用DC24V,不过中间最好还是加一个中间继电器。
请问
plc
控制中
,输出端
如果用
中间继电器
驱动
接触器,
是不是就是将24V中间...
答:
是的,我之前都是这么做的,没问题。
主要你是注意一下PLC输出端的电压是否是24V.
。如果PLC输出端功率很小,即使有输出也不能带动线圈吸合,那就不行了。其他没什么。还有点注意了,你继电器的常开点的电压应该跟接触器线圈电压一致。
电路图中
,plc输出端
可以同时接
中间继电器
KA
和
指示灯吗
答:
PLC输出
用中间继电器
的作用,一般是是安全隔离和放大PLC的输出端带动负载的电流的。所以:一般的做法是:
PLC输出端
驱动中间继电器KA,然后同KA的触点控制对应的指示灯。这样做的好处是指示灯可以同时起到监控KA继电器是否动作吸合的状态。因为如果两者并联,则如果继电器有故障,不吸合,但指示灯也会正常亮的。有...
怎样用plc输出端
控制交流
接触器?
上课用,谢谢。。
答:
如果交流接触器是DV24V线圈的,那么用继电器输出还是晶体管输出的都行
。继电器输出的就是PLC输出公共端接24V的一端(正负都行),24V另一端(如果PLC公共端接正,这个另一端就是负;如果LC公共端接负,这个另一端就是正)接交流接触器线圈一端,交流接触器线圈的另一端接PLC的输出点。如果PLC是晶体...
微型
中间继电器
是
如何
控制
接触器
的? 接线方法
答:
用
PLC输出
去控制
中间继电器
线圈,再用该中间继电器的触点去控制
接触器
线圈就可以了