桩基施工中,在成孔下钢筋笼的过程中,钢筋笼有可能插入沉渣1M深吗?

我们成孔后的深度为55M,钢筋笼长为56米。钢筋笼下到底,钢筋顶面标高和桩面标高平。清孔后测得的孔深为55.2M。那80cm的钢筋去哪里了。求教下高手。

第1个回答  2011-10-25
1,成孔后的深度为55M,清孔后测得的孔深为55.2M。有可能清孔后测到转尖里,
2,钢筋笼搭接长度极有可能大于规定长度
这两种情况都是比较常见的,很正常
第2个回答  2016-08-11
1、成孔后,测量孔深时间段内会有泥沙沉淀,一般20cm很正常。所有下钢筋笼前,会有个一清过程;
2、钢筋笼长度总长56m,并部代表孔就那么深,中间有个接笼过程,笼子间是有电焊搭接长度的,一般为10D,单面焊。N节钢筋笼,那么搭接长度就可能需要至少10D*N。
第3个回答  2011-10-25
测量孔深的量测工具有没有检查过。
成孔深有55米,怎么清孔后成了55.2米了呢。
钻孔深度有作弊的嫌疑啊。本回答被提问者采纳
第4个回答  2011-10-25
成孔后的深度是测绳测的还是按钻杆量的深度,如是测绳测的就是有沉渣,有可能的算正常的,
第5个回答  2011-10-27
钢筋笼长度检查了?