1.监理要求按《蒸汽锅炉安全技术监察规程》第85条作100%探伤。主蒸汽管道长度80米,归锅炉管。
2.施工方认为按《TSG G7001-2004 锅炉安装监督检验规则》附件一、(八)锅炉管道的安装,主蒸汽管道不属于锅炉本体管道;不适用于《GB50273-2009 锅炉安装工程施工及验收规范》4.3.11条、4.3.12条的规定。
3.根据《国质检特函[2007]402号——关于进一步完善锅炉压力容器压力管道安全监察工作的通知》中“(三)工业锅炉与用热设备之间管道的安装要求:为方便企业,工业锅炉与用热设备之间的联接热力管道总长不超过200米时,该锅炉及其相联接的热力管道可由取得锅炉安装许可证的单位一并进行安装,并由锅炉安装监督检验机构一并实施安装监检,纳入锅炉使用登记。如管道长度超过上述范围时,与锅炉联接的热力管道必须由取得压力管道安装许可证的单位进行安装,纳入压力管道使用登记”。由此施工方认为虽然主蒸汽管道由安装长度是否达到200米来确定监管机构,但蒸汽管道都应该按压力管道施工要求进行探伤,也就是10%即可。
4.根据《DL 438-2000 火力发电厂金属技术监督规程》7.22条,只有工作温度大于450度时,主蒸汽管道才需要100%探伤,而1.25MPa锅炉的主蒸汽管道温度不到200度,采用100%探伤不合理。
施工方与监理各持一词,急盼达人解惑。
SJT8788你好,感谢您的答复,“蒸汽管道进行10%探伤是正确的,国家局对这个问题专门有个答复”,请问在何处可以查到这个答复?
另外监理坚持认为这根主蒸汽管道归锅炉安装监督检验机构实施安装监检,必须按《蒸汽锅炉安全技术监察规程》第85条作100%探伤,并执行“第4条 本规程的规定是锅炉安全管理和安全技术方面的基本要求。有关技术标准的要求如果与本规程的规定不符时,应以本规程为准。”其他标准和规定全部不采纳。
你好,我上面的回答是国家质监总局 特种设备安全管理局在 公众留言 的一个全文回复。
你们现在与监理的关键问题是:这根管道是属于锅炉本体管道或是属于本体以外蒸汽管道的问题。
按《蒸规》第4条,只有执行监理的要求了。
现在《锅炉安全技术监察规程》(征求意见稿)第7条也有与《蒸规》第4条同样的要求。