第1个回答 2011-11-03
超高层建筑消防要求相对会更高一些,消防楼梯的设置要根据高规的具体条文进行设置,若有地方消防规定,经消防单位批准后可按地方规定执行。
楼梯间除在避难层可以转换外,楼梯间在其它楼层都不能进行转换。(高规6.1.13:在避难层转换时要求在避难层分隔,同层错位或上下层断开,但人员均必须经避难层方能上下)本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 推荐于2016-01-03
超高层建筑消防要求相对会更高一些,消防楼梯的设置要根据高规的具体条文进行设置,若有地方消防规定,经消防单位批准后可按地方规定执行。
楼梯间除在避难层可以转换外,楼梯间在其它楼层都不能进行转换。(高规6.1.13:在避难层转换时要求在避难层分隔,同层错位或上下层断开,但人员均必须经避难层方能上下)
第3个回答 2011-11-03
规范中没有明确不允许不可相互错开设置之规定,但两个楼梯口之间应有可独立使用的专用消防安全通道。
第4个回答 2011-11-03
可以在避难层进行转换,上下楼梯口必须隔开
第5个回答 2011-11-09
1、尽端式房间不属于两疏散楼梯之间的房间。
2、满足1种就可以。
3、理解正确。不过要注意的是,尽端房间内最远点到房间门的距离要满足袋形走道的要求。
这条规范的精神实质是:满足两股人流同时疏散,并保证两个方向;当尽端式时可以合并,但是两股人流仍然是最低要求。