三相发电机接线

三相中频同步发电机(兰州电机)的接线柱有U、V、W、 F1、F2、 Z1、Z2、Z3。
其中胡 Z1、Z2、Z3 有什么用?
漏了说 上面还有一个N

第1个回答  2011-11-23
三相发电机有三相发电绕组(电枢绕组)和励磁绕组。U、V、W是三个发电绕组的头,Z1、Z2、Z3是尾,F1、F2是励磁绕组的两端。
使用时F1、F2按规定接直流励磁电源。U、V、W与Z1、Z2、Z3的连接有2种方案可供选择:
星形方案:Z1、Z2、Z3接在一起作为中线Z,则U、V、W之间产生的线电压是火线U、V或W与中线Z之间的相电压的√3倍,可以输出两种有效值电压。
三角形方案:U接Z3作为A相,V接Z1作为B相,W接Z2作为C相,A、B、C之间只能输出一种有效值电压。
发电机在其他动力驱动下旋转,发电绕组中的磁通周期性变化,就产生交变电压。所产生交变电压的频率由发电机转速决定,有效值(大小)由直流励磁电压决定。
使用时首先将转速逐渐升高到额定转速,频率自然同步升高到所需要的频率,检查电压有效值,若不符合要求,只要用电位器调节励磁电压或电流,即可使电压有效值符合要求。追问

说明书找到了,Z1、Z2、Z3不是U、V、W的尾端,UVW的尾端已经在内部连接起来了(也就是N),Z*是用在兰电的电压调节器用的

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-11-23
U、V、W、绕组首端接线端子
Z1、Z2、Z3 绕组尾端接线端子
F1、F2、励磁端子
第3个回答  2011-11-23
说明书!!
第4个回答  2011-11-23
励磁端子
相似回答