图纸要求砌体拉结筋贯通全长,不过构造柱植筋不都只有一截么?如何做到贯通全长?
我的意思是,贯通全长的拉结筋是植筋的时候做到贯通全长,还是在砌墙的时候用钢筋与植筋绑扎或焊接?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-03-05
植筋的时候不可能贯通全长,植筋以后再用钢筋绑扎就可以了
追问
搭接长度有规定么?
追答
墙体的搭接没那么严格的,再说钢筋都是6的,搭接个200长就OK了
本回答被提问者采纳
第2个回答 2012-03-04
植筋的长度不够,只能采用钢筋绑扎贯通全长。
相似回答
构造柱
的
拉结筋如何
植入
砌体
墙体
答:
第1种在构造柱中直接预埋拉接钢筋
,在预埋时,把预埋钢筋每隔500毫米埋设2~3根预埋筋,把垃圾桶翻出来绑在箍筋上不影响支模板,待4个小时后把模板撤除,把钢筋活动一下,在砌墙时再把钢筋扳直的等等。墙体拉结筋的植筋长度是15倍D,一般墙体厚度为20CM,然而因为现实和理论值会存在一定的偏差,所以实...
砌体
墙与
构造柱
的连接方法?
答:
1、对宽度大于300mm 的洞口上部应设置过梁。2、与
构造柱
相邻部位砌体应砌成马牙搓,马牙搓应先退后进,每个马牙搓沿高度方向的尺寸不宜超过300mm,凹凸尺寸宜为60mm 。砌筑时
,砌体
与构造柱间应沿墙高每500mm 设拉结钢筋,钢筋数量及伸入墙内长度应满足设计要求。3、当砌筑烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸...
砌体拉结筋植筋
规范是什么?
答:
1、多层砌体结构中,后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm配置2φ6拉结钢筋与承重墙或
柱拉结,
每边伸入墙内不应少于500mm;6、7度时底部三分之一楼层,8度时底部二分之一楼层,9度时全部楼层,墙顶尚应与楼板或梁拉结。2、钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,适宜与柱脱开或采用柔性连接,并应符合下列...
填充墙
拉结筋
规范
答:
1、一般设置于砖墙与砼构件交接的部位,通常情况下沿墙按照高500mm的间距每排两根,升入砖墙内1000mm,其钢筋一般采用预留或化学植筋的形似来满足要求。2、设置在砌体水平灰缝中钢筋的锚固长度不宜小于50d,且其水平或垂直弯折段的长度不宜小于20d和150mm;钢筋的搭接长度不应小于55d。3、设置在砌体...
砖
砌体构造柱拉结筋
锚入墙体长度是多少?
答:
填充砌体应与主体结构有可靠连接
,构造柱拉结筋
锚入墙体长度不小于1000mm,端部做弯钩。沿墙高每500mm设置一道两根直径6.5钢筋。拉结筋可搭接,按照03G101-1中要求长度搭接。剪力墙结构中,填充墙拉结钢筋通长设置,采用植筋方式,钢筋是需要搭接的zd,如果搭接,搭接长度的确定是要看搭接方法是焊接还是...
大家正在搜
砌体通长筋和砌体加筋的区别
砌体拉结筋植筋规范
砌体加筋和拉结筋
怎么看懂砌体图纸
砌体墙在图纸上怎么表示
图纸中砖砌体的图例
怎么在图纸上找砌体墙
砖砌体图纸怎么标明
如何看砌砖图纸
相关问题
墙体只有80公分长的拉接筋能放贯通的吗?
图纸要求钢筋贯穿牛腿,可以植筋吗
构造柱怎么设置
砌体填充墙构造柱设置问题
墙和梁的拉结筋怎么设置的?
框架结构中构造柱设置要求
对于框架结构的构造柱与墙体的拉结筋每边伸入墙内的长度至少是多...