施工缝、后浇带留设规范

如题所述

1. 施工缝和后浇带的位置应在混凝土浇筑前确定,宜选在受剪力小且便于施工的位置。对于受力复杂或需防水抗渗的结构构件,施工缝位置应得到设计认可。
2. 水平施工缝的位置应遵守规定:柱、墙施工缝可留设于基础或楼层结构顶面,距离上表面宜为0mm~100mm(柱)、0mm~300mm(墙);也可留设于楼层结构底面,距离下表面宜为0mm~50mm;梁托下宜为0mm~20mm;高度较大的柱、墙、梁及厚基础可在其中部留设;特殊结构部位需设计认可。
3. 垂直施工缝和后浇带的留设位置应符合规定:楼板有主次梁时,施工缝留设于次梁跨度中间的1/3范围内;单向板施工缝可留设于平行于短边的任何位置;楼梯梯段施工缝宜设置于梯段板跨度端部的1/3范围内;墙的施工缝宜设置于门洞口过梁跨中1/3范围内或纵横交接处;后浇带位置应符合设计要求;特殊结构部位需设计认可。
4. 设备基础施工缝留设位置应遵守规定:水平施工缝应低于地脚螺栓底端,距离大于150mm;垂直施工缝与地脚螺栓中心线的距离不应小于250mm且不小于螺栓直径的5倍。
5. 承受动力作用的设备基础施工缝留设位置应符合规定:高低接合处留设成台阶形,台阶高宽比不应大于1.0;水平施工缝处继续浇筑前应对地脚螺栓复核校正;垂直面处应加插钢筋;施工缝留设应得到设计认可。
6. 施工缝、后浇带留设界面应垂直于结构构件和纵向受力钢筋。大厚度或高度的结构构件,施工缝或后浇带界面宜采用专用材料封挡。
7. 混凝土浇筑过程中,如因特殊原因需临时设置施工缝,应保持规整并垂直于构件表面,必要时采取增加插筋、事后修凿等措施。
8. 施工缝和后浇带应采取钢筋防锈或阻锈等保护措施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考