暖通空调供回水主管夏天制冷的时候会有冷凝水,为什么冬天也有!但是水是热的。

因为一开始保温材料有问题,夏天水凝的和水帘洞一样,所以我们开始换保温材料把原来的玻璃保温材料全拆了换了橡塑保温材料,一层换完后,今天业主说上面管子还在漏水,所以我上去一看,把橡塑保温材料捅破后有大量的谁漏出来,要么是管子有问题要么就是冬天也有冷凝水,希望大家能帮我解释下

第1个回答  2018-01-12
按地区分类、管道使用环境、管径 、保温种类来确定保温 厚度,冬季供水的热水温度一般在40-65℃之间,基本不存在凝水这一说。根据你说的存水为热水,一般为管道接口、或法兰.漏水渗到保温处的。
个人意见,你可以将漏水处保温皮拆开,看看具体水从哪里出来的,然后针对情况采取措施。
第2个回答  2018-01-12
是这样的 你夏天把显示器开到28度是因为室里到了这个温度就停机 同样的道理你制热也是一样的 我可以说给你听 到了冷天的话 你的空调是不可能到的了28度的知道 ??这样个硬道理空调在制热的话 外面是在制冷 到了一定时间外面机子是要化霜的里面就到不了28那样的温度的 你说你冷天到不要穿毛衣呢

还有就是人的皮肤的体温是定的, 热天你只要放点冷水 或是冰水 你人就绝得很舒服的 而冷天就不一样了
这样说你应该可以理解了吧
第3个回答  2011-12-16
冷凝水是空气中的水分遇冷凝结,冬天怎么可能有冷凝水,要是有那暖气、地暖都有冷凝水了,我可以很负责的告诉你,你的管子漏了,要么有沙眼,要么看看三通或弯头的接口处。
第4个回答  2018-01-12
多数情况是管道不行了。
如果是冬天冷凝水,那肯定不会出现在一个局部,如果是一个局部,那多数是漏了。
第5个回答  2012-12-18
你的管子是 什么材质的 是铁皮风管还是复合材料的风管? 如果是复合材料的话 有可能是复合材料反卤 生成的卤水
相似回答